规范有10层及10以上的需加消防报警。住宅楼几层以上应该加应急照明呢,但我没找到对应急照明的明确说法。是不是住宅楼如果不是封闭楼梯间,就不需要加应急照明呢?或者有什么其它的说法。
规范有10层及10以上的需加消防报警。住宅楼几层以上应该加应急照明呢,
但我没找到对应急照明的明确说法。
是不是住宅楼如果不是封闭楼梯间,就不需要加应急照明呢?或者有什么其它的说法。
2楼
找<建筑电气照明设计规范>学习一下.
回复
3楼
期待中~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
仔细对比了一下建筑设计防火规范 和 高层建筑设计防火规范
建筑设计防火规范
1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
所以看出来9层及9层以下住宅不需设应急照明.
高层民用建筑设计防火规范
1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
所以十层及十层以上在住宅需设应急照明.
回复