关于管桩持力层
ok932339
ok932339 Lv.9
2007年08月30日 12:40:37
只看楼主

桩端持力层为粗砂,标准贯入锤击数为18,厚度为2000~1500,最薄处为1.5米,而且下面为淤泥层,桩径400,入持力层0.5米,可否行得通?桩端到持力层底面的距离是否有规定的?

桩端持力层为粗砂,标准贯入锤击数为18,厚度为2000~1500,最薄处为1.5米,而且下面为淤泥层,桩径400,入持力层0.5米,可否行得通?桩端到持力层底面的距离是否有规定的?
免费打赏
ok932339
2007年08月30日 18:53:39
2楼
是锤击管桩,主要怕把持力层击穿
回复
wwwchun1
2007年08月31日 08:52:56
3楼
谢谢了!!!
回复
ok932339
2007年08月31日 12:29:21
4楼
自己顶一下
回复
ok932339
2007年08月31日 18:56:11
5楼
再顶
回复
ok932339
2007年09月01日 13:25:32
6楼
路过的人,发表一下高见吧

回复
klx163
2007年09月03日 08:55:17
7楼
标准贯入锤击数为18的粗砂也就呈稍密至中密状态,厚度2000~1500,收桩按贯入度考虑,锤击肯定会击穿.同时应核算软弱下卧层.
回复
ok932339
2007年09月03日 10:03:05
8楼



多谢楼上热心的朋友,我还想问问,你上面提到的验算持力层软弱下卧层的承载力,我看了基础规范,里面只提到如何验算条形基础和矩形基础的软弱下卧层,对于桩基础,是否要把各桩外表面围起来的形状往下扩展应力啊?
回复
klx163
2007年09月03日 14:31:00
9楼
建筑桩基技术规范JGJ94-94 第 40 页
Ⅳ 特殊条件下桩基竖向承载力验算
5.2.13 当桩端平面以下受力层范围内存在软弱下卧层时,应按下列规定验算软弱下卧层的承载力。




回复

相关推荐

APP内打开