现施工一个酒店,有多个独立的热水系统。每个热水系统供应10-12间客房,热水管是不锈钢管道,外做的橡塑保温棉保温,现在系统的情况是水泵会一直启动,客房无人使用热水水泵也一直启动,频率保持在40赫兹以上,频率不降。手动关水泵,则压力表显示压力直线下降,一分钟内由2.5Bar基本降到1.0以下。经检查,止回阀无渗漏,管道吊顶内敷设,无渗漏。特来此向各大神求教。
可能水泵设置的压力目标值比较高?
回复
3楼
怀疑管道内有空气
回复
4楼
里面有空气吧,管道安装没有坡度,积气
回复
5楼
热水供水时开式系统还是闭式系统啊, 变频供水有定压罐没有啊?
[
本帖最后由 qie3519 于 2013-1-21 16:55 编辑 ]
回复
6楼
关闭水泵后压力最终降到多少了?读泵后压力表值可以估计管内水平面的高度在哪里,
如:表读数为0.6mpa,管内水平面基本上就在60米左右,那么就检查60米高度的位置是否存在泄露。
如果水泵进水压力=出水压力,那么管路内压力全部泄光,管横或止回阀的故障可能性较大。
回复
7楼
解决问题要分步来,先把变频泵分开后,管道用试压泵打压,压力下降,检修管道。
不漏,检查变频泵的止回阀,我估计是变频泵系统有问题。
回复
8楼
首先检查泵出口压力的设计值是多少,是不是0.25MPa,如果设计值比这个值高,说明管道有泄露,因此1min内压力就能从0.25MPa降至0.10MPa;除了管道能有泄漏,还可以是用水点阀门没有关紧导致的。
如果设计值就是0.25MPa,和实际值相同,可能就是泵的问题了。
顺便先检查止回阀,不能装反。这种情况常发生。
回复
9楼
管道漏不漏水不能评目测,很多眼睛无法看到地方,如果没有人用水功率仍不降或仅奖点点,那肯定是漏水了,如果止回阀出问题那最后不仅仅0.1压力的,漏水点在0.1压力点以上。
如果功率降幅明显(或者用水期增加明显,比不用水期明显大),则有三种可能:1.管漏,在0.1压力点以上;2.止回阀缓闭;3.管漏及止回阀缓闭同时存在。。
回复