[求助]卫生热水循环给/回水泵怎么控制?
wzp200699
wzp200699 Lv.2
2009年06月26日 15:48:02
只看楼主

如果用水点高于保温水箱的位置到底是配循环给水泵好还是循环回水泵好?但是总不能24小时开着水泵吧总不能洗个手就开一次水泵吧到底怎么控制给/回水泵呢?

如果用水点高于保温水箱的位置
到底是配循环给水泵好还是循环回水泵好?
但是总不能24小时开着水泵吧
总不能洗个手就开一次水泵吧
到底怎么控制给/回水泵呢?
免费打赏
ztazksh
2009年06月27日 15:31:21
2楼
采用电接点温控表,控制回水泵起停,比如出水温度65°C,回水泵前温度只要低于55°C立刻启动回水泵,投资可能高点,但很节能。
回复
zrjerryking
2009年06月27日 22:45:55
3楼
顶就一个字,我只说一次DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
wzp200699
2009年06月29日 11:51:39
4楼
2楼的方法能保证24小时供水?
回复
maoxinqing
2009年06月29日 22:42:17
5楼
设置给水循环泵

水泵控制为变频+稳压罐+回水管电动阀(或电磁阀)
根据回水温度联合控制变频水泵启停及电动阀(或电磁阀)的开/闭
变频水泵启停还有一个控制源就是供水管道的压力,
采用PLC控制比较安全\稳定
回复
wzp200699
2009年06月30日 17:37:12
6楼
我不是很明白,
但那不是因为你的问题
回复

相关推荐