想远程监控水泵房自来水、卫生热水、暖气的压力
sxtytzy
sxtytzy Lv.2
2010年03月17日 18:24:12
只看楼主

单位又起了一座高层,自来水、卫生热水、暖气全都由一期提供,二期高层水泵房加压供高层自来水、卫生热水、暖气,目前二期水泵房无人值班,常常因为各种原因停水,想把自来水、卫生热水、暖气的压力全部传回一期值班室怎么办?是用网络还是什么 ?谢谢各位高手指点!!本人基础较差,请各位高手指点的清楚些!!一期值班室距二期高层水泵房约600M.

单位又起了一座高层,自来水、卫生热水、暖气全都由一期提供,二期高层水泵房加压供高层自来水、卫生热水、暖气,目前二期水泵房无人值班,常常因为各种原因停水,想把自来水、卫生热水、暖气的压力全部传回一期值班室怎么办?是用网络还是什么 ?谢谢各位高手指点!!本人基础较差,请各位高手指点的清楚些!!一期值班室距二期高层水泵房约600M.
东方一笑
2010年03月17日 18:51:10
2楼
用远程无负压供水
回复
东方一笑
2010年03月17日 18:52:39
3楼
采用远程压力传感器加变频+PLC自动供水
回复
东方一笑
2010年03月17日 18:52:57
4楼
不需要人来值班的
回复
sxtytzy
2010年03月17日 18:57:33
5楼
目前系统已投入运行,不能改远程无负压供水
回复
sxtytzy
2010年03月17日 18:59:54
6楼
现在有变频,只想远程了解运行情况和压力
回复
lingxuct
2010年03月18日 15:49:06
7楼
PLC的485接口出来,用光电转换器,一、二期之间用光纤接通,通讯方式控制。OK?
回复
vhdlcpld
2010年03月19日 14:56:00
8楼
可以利用现有以太网网络,但估计成本不低,可以用无线传输或电力线载波通讯。
回复
sxtytzy
2010年03月20日 20:30:02
9楼
PLC的485接口出来,用光电转换器,一、二期之间用光纤接通,通讯方式控制。OK?

能具体点吗?我是一个初学者!!谢谢

无线传输或电力线载波通讯有没有成熟的设备?谢谢
回复
seventies
2010年03月21日 14:18:47
10楼
接光纤或者找当地管理申请个无线波段,每年交点费用。
工控公司做这个很简单,利润也不少,怎么报价也要20万左右,找个熟悉的。
可以在值班室和经理办公室弄个电脑,显示开关状态、储水量等,进行监控。
愿意的话在值班室弄个红外,记录值班人员情况,不怕被骂的话....
工艺、设备很成熟,你老板想拿多少钱作...
回复
seventies
2010年03月21日 14:21:06
11楼
回头给你发个方案,最近刚做了一个
回复