酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?
dsoft
dsoft Lv.2
2013年04月08日 00:34:28
只看楼主

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑 酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑

酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?

大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

现有三个问题:
1、是否可考虑增加管前压力,实现增加流速(如果可以,又如何通过管前入口压力计算后端管道流速。),如果流速能达到1m/s以上,那就可以不做支管循环。
2、如果做支管循环,上下层卫生间支管不一样(卫生间布置不一样),如果做到同程回水?
3、如果做支管循环,主管还要做循环吗?


因为以前没接触过这样的项目,自已看书找资料研究了半个月,还是不理想,请教各位工程师一下,看看有没有什么好的办法?
如果有哪位工程师有类似的项目,希望能把系统图给过来参考一下。

拜谢!


免费打赏
dsoft
2013年04月08日 00:39:41
2楼
希望版主也能帮忙找些资料,多谢啦!!
回复
sybxbjb
2013年04月08日 11:17:59
3楼
同层分支管进水加压容易造成冷热水压力不匹配,忽冷忽热没法洗澡.要想增加流速可以在回水管安装一个管道泵提高流速.
浴室喷头热水管可以安装成一个循环管,进回水接口全接在热水主管,相当于有一段热水管双联.可解决打开龙头就有热水,建议在浴室支管比较长的热水管这样做.
回复
yibasiba
2013年04月08日 11:28:08
4楼
支管循环即可,同程影响不大,可以在回水管上加泵,5S时间很长了
回复
dsoft
2013年04月08日 11:45:32
5楼
sybxbjb 发表于 2013-4-8 11:17 同层分支管进水加压容易造成冷热水压力不匹配,忽冷忽热没法洗澡.要想增加流速可以在回水管安装一个管道泵提 …看不太明白,回水管跟增加供水流速没有关系吧?后者的做法是公共浴室的做法吧?我所说的问题是客房卫生间支管回水。如果我理解错了的话,麻烦发个示意图看看,多谢。
回复
dsoft
2013年04月08日 11:47:46
6楼
yibasiba 发表于 2013-4-8 11:28 支管循环即可,同程影响不大,可以在回水管上加泵,5S时间很长了回水管加泵只是技术性的问题了,现在是这个方案,确实要支管循环吗?没有其它办法可解决5秒出热水吗?(代价不大的情况下,或在造价上和支管循环的成本相差不多)。
回复
xwjie
2013年04月08日 16:08:00
7楼
支管循环吧,要不满足不了的,另设循环回水立管。
回复
dsoft
2013年04月09日 11:56:46
8楼
xwjie 发表于 2013-4-8 16:08 支管循环吧,要不满足不了的,另设循环回水立管。主管和立管同时循五系统形式是?没见过这样的系统。
回复
jpazli
2013年04月09日 16:25:25
9楼
:lol学习了
回复
淡紫幽香
2013年04月10日 08:06:29
10楼
yibasiba 发表于 2013-4-8 11:28 支管循环即可,同程影响不大,可以在回水管上加泵,5S时间很长了路过的啊,学习的
回复
tmzxdys108
2013年04月10日 08:38:21
11楼
路过,学习下:lol
回复

相关推荐

APP内打开