酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?
dsoft
dsoft Lv.2
2013年04月08日 00:34:28
只看楼主

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑 酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑

酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?

大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

现有三个问题:
1、是否可考虑增加管前压力,实现增加流速(如果可以,又如何通过管前入口压力计算后端管道流速。),如果流速能达到1m/s以上,那就可以不做支管循环。
2、如果做支管循环,上下层卫生间支管不一样(卫生间布置不一样),如果做到同程回水?
3、如果做支管循环,主管还要做循环吗?


因为以前没接触过这样的项目,自已看书找资料研究了半个月,还是不理想,请教各位工程师一下,看看有没有什么好的办法?
如果有哪位工程师有类似的项目,希望能把系统图给过来参考一下。

拜谢!


免费打赏
cjc1243
2013年04月10日 10:48:33
12楼
我现在在做一个酒店,我们这边是这样做的,要有热水回水泵,客房卫生间采用支管末端回水,回水支管在接到回水主立管,这样就可以解决了。热水给水、回水,支管、主管都要单独,回水管还要跟泵连接。
回复
sgh625sgh
2013年04月10日 12:27:07
13楼
路过,学习下
回复
sgh625sgh
2013年04月10日 13:05:03
14楼
学习了 学习了

回复
貌似很忙
2013年04月10日 14:45:26
15楼
学习了。:(:(:):):):)
回复
刘氏家族
2013年04月10日 16:34:49
16楼
加个回水泵,主管循环,选好进户的位置就行了。西南院就是这样设计的。
回复
wt1181649779
2013年04月11日 13:25:07
17楼


好好学习学习!
回复
qie3519
2013年04月11日 14:31:41
18楼
做了几个酒店了,解决办法就是支管循环,系统形式不用贴了吧?至于回水泵是说热水循环水泵吗,大点的系统部都加热水循环泵吗?
回复
xwjie
2013年04月11日 20:34:45
19楼
支管循环是可以同程的,多加个回水立管就行
回复
yongshenganzhuang
2013年04月13日 15:20:33
20楼
支管循环吧,要不满足不了的,另设循环回水立管。
回复
苏铁艺
2013年04月15日 11:14:07
21楼
好帖子,收藏了