酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?
dsoft
dsoft Lv.2
2013年04月08日 00:34:28
只看楼主

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑 酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

本帖最后由 dsoft 于 2013-4-8 00:36 编辑

酒店要求5秒出热水,现所有卫生间需支管回水,如果设计?

大概是这样的,卫生间直线距离到沐浴头3.5-4m,淋浴头直线管段取1.5-2m,最长有5-6m,按常规计算方法,不锈钢管DN15的,0.1L/S,流速才0.77,这样子的话,5秒出水,管段最长不能超过3.9m,而且接一个水龙头+一个淋浴头,前管段有一段DN20的管,那流速更小,时间更长。

现有三个问题:
1、是否可考虑增加管前压力,实现增加流速(如果可以,又如何通过管前入口压力计算后端管道流速。),如果流速能达到1m/s以上,那就可以不做支管循环。
2、如果做支管循环,上下层卫生间支管不一样(卫生间布置不一样),如果做到同程回水?
3、如果做支管循环,主管还要做循环吗?


因为以前没接触过这样的项目,自已看书找资料研究了半个月,还是不理想,请教各位工程师一下,看看有没有什么好的办法?
如果有哪位工程师有类似的项目,希望能把系统图给过来参考一下。

拜谢!


免费打赏
liuyanyuan7
2013年04月16日 17:29:48
22楼
做全循环难度比较大,比较简单可行的办法是卫生间内支管做电伴热
回复
虚无
2013年04月16日 17:37:19
23楼
这个有难度么?回水支管做到热水管末端水点附近不就可以了么...但是貌似所有客房都这样`那非客流量多的时候热水泵长转还是有专门的循环泵啊?变频泵变频了,水泵转速变低后扬程流量不能达到管路最末端,那样就是死水了阿
回复
liuyanyuan7
2013年04月16日 17:59:12
24楼
你真着手做一个全循环就知道有没有难度了
回复
xiongmaoji
2013年04月17日 15:21:23
25楼
你的问题在于上下层的卫生间布置不一样,做不到循环管流量平衡,就做不到水温保证。
要保证5秒即时热水,采用流量平衡阀或者精细计算管路热损失是解决问题的办法。
说起来简单,做起来复杂。
如果不计成本,可以将循环水泵的温度启动探头的启动温度设置的很高,循环水管管径加大,循环泵流量
加大。
这样,循环泵不停运行,客房的水温也就有保证了。
回复
君临天下
2013年04月18日 12:29:53
26楼
cjc1243 发表于 2013-4-10 10:48 我现在在做一个酒店,我们这边是这样做的,要有热水回水泵,客房卫生间采用支管末端回水,回水支管在接到回 …支管也采用同程循环?
回复
w.ing0623
2016年04月01日 10:34:42
27楼
同求解决办法,支管回水系统可否有大神分享一个学习。
回复
neoican
2016年04月01日 11:01:01
28楼
路过的啊,学习的
回复
lichangan1000
2016年04月01日 11:02:55
29楼
这么简单的问题,不用纠结。通常我们做立管循环。
标准高可以做到支管循环。即支管进卫生间在吊顶内绕行一周,沿途接支管到用水器具(吊顶到地面上300-400mm)也就是说不循环支管长度3m不到。
问题的关键是立管是三根。供一根水流向上;回一根,水流向上(沿途接各层卫生间回水管径逐级变大),到最高点总回水一根水流向下。
回复