【求助】热回收机组提供卫生热水,热水系统分区咋办?
cmoke
cmoke Lv.3
2011年05月26日 14:17:14
来自于中央空调
只看楼主

长话短说:一酒店,大概13多层,夏季空调采用离心机和热回收螺杆机,冬季采用锅炉,夏季热回收的热量提供给卫生热水,但是卫生热水分区了,1~5层为低区,6层以上为高区,请问热回收的热水怎么和卫生热水系统连接,是否只能采用容积式换热器?如果采用换热器由于存在换热温差,好像提供的热水温度太低。请教高手,是否遇到类似问题,怎么解决的?请高手提供方案,谢过!PS:之前给排水专业在地下室采用的是闭式承压水罐,高低各一个,我觉得不管是锅炉热水还是热回收螺杆机的水如果直接接入此2罐(无换热,直接式),压力是无法平衡的,后来给排水说低区加减压阀,不知道是否可以?如果采用容积式换热器(间接式),压力平衡问题是解决了,但是会出现上述的问题。

长话短说:一酒店,大概13多层,夏季空调采用离心机和热回收螺杆机,冬季采用锅炉,夏季热回收的热量提供给卫生热水,但是卫生热水分区了,1~5层为低区,6层以上为高区,请问热回收的热水怎么和卫生热水系统连接,是否只能采用容积式换热器?如果采用换热器由于存在换热温差,好像提供的热水温度太低。请教高手,是否遇到类似问题,怎么解决的?请高手提供方案,谢过!
PS:之前给排水专业在地下室采用的是闭式承压水罐,高低各一个,我觉得不管是锅炉热水还是热回收螺杆机的水如果直接接入此2罐(无换热,直接式),压力是无法平衡的,后来给排水说低区加减压阀,不知道是否可以?如果采用容积式换热器(间接式),压力平衡问题是解决了,但是会出现上述的问题。

[ 本帖最后由 cmoke 于 2011-5-27 15:01 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
imummyi
2011年05月26日 21:39:17
2楼
用高位的热水箱有可能吗?低位加减压阀!

我觉得换热器不现实!

热回收的热水打入高位热水箱。

还有你说的压力无法平衡是什么意思?怎么会没法平衡?发份系统图看看!!
回复
cmoke
2011年05月27日 14:40:23
3楼
没人理啊,自己顶!!!
回复
money_yun
2011年05月28日 14:55:38
4楼
呵呵 路过 顶下!
回复
cmoke
2011年05月30日 08:26:14
5楼
高手呢?自己再顶…
回复
solon8314
2011年06月03日 11:28:11
6楼
支持!!!
一般我们做酒店的项目,都是要求要做热回收的,我们的做法是热回收产生的热水大概45度,然后通过换热器换热预热生活热水,预热的生活热水再通过锅炉加热到60度。
回复
cmoke
2011年06月03日 12:55:42
7楼
谢谢版主解答!
回复
dzming888
2011年06月23日 11:20:00
8楼
看到你的图,热水分区是高低两个分区,所以,这个系统如果采用热回收的形式,热水系统要做成开式系统:即开式热水箱+高低区水泵的形式。如果好象你图中的那样做成闭式系统的话,肯定存在压力不平衡现象。
另外,你应该说清楚,热回收的水温是多少,采用的是部分热回收还是全热回收,回收了多少热。。。。
回复
santo
2011年06月23日 21:07:40
9楼
我觉得应该在该大楼的高处放储熱水箱,以自压解决。就没有什么“高区”和“低区”之分。锅炉送水和高处的储热水箱共用。另外,6#、7#楼讲的所谓热回收是部分余热回收!一般全热回收的温度都能达到50~55℃,切对机组不构成影响,是循环式的。
回复
yzhchlan
2011年06月24日 09:28:29
10楼
热回收机组用的是什么制冷剂?
如果是R22,冷凝器的出水温度在50度
这个水不能作为生活热水,必须经过间接换热后(当然这个过程得到的热水温度要看你用的什么换热器:板式,或就是普通的盘管,还要换热器的换热面积大小,如果换热面积足够大,热交换的温差就小,就可以得到比较高的生活热水)获得生活热水
回复