生活热水循环水泵要用变频的么
dongmei_023
2011年11月29日 10:22:45
只看楼主

如题,各位,最近看到一个项目生活热水的循环水泵采用了变频的,有必要么?另外循环泵的控制原理是什么啊

如题,各位,最近看到一个项目生活热水的循环水泵采用了变频的,有必要么?另外循环泵的控制原理是什么啊
lvkailei
2011年11月29日 12:33:58
2楼
热水循环泵的运行工况应该变化不大,所以一般不需要变频
回复
zeng_515
2011年12月01日 10:20:33
3楼
我们做都是用普通的泵就行了。。。循环泵有集热循环泵,热水循环泵,还有个辅助热泵
回复
zcy399_09
2011年12月01日 13:04:20
4楼
这个问题要具体点,有需要变频的时候。比如从热水箱内吸水的热水给水泵兼循环泵,热水用量变化也很大。控制方法同冷水给水泵是一样的。
回复
ilovexiaodoudou
2011年12月01日 13:34:46
5楼
变频泵是吧,说明这个搞设计的做错了撒。
回复
lichangan1000
2011年12月02日 12:51:13
6楼
开式系统变频,闭式系统工频。
回复
sybxbjb
2011年12月02日 14:34:05
7楼
热水工程中锅炉供水管安装的泵称为供水增压泵,简称增压泵或加压泵,回水管安装的泵称为循环泵.增压泵的选型要考虑热水最大使用流量和保证最高用水点的扬程.由于用水量不可能保持在最高流量,所以要用变频装置,保护水泵和整个系统不超压运行.回水都是流进热水容器的,如锅炉换热器,或热水箱.,而增压泵就是从这些热水容器中抽水增压,所以安装增压泵的热水循环系统不会再安装回水循环泵,经过增压的热水回水压力肯定高于热容器了,能够形成热水循环了.有压热容器的出水压力如果能满足最高点用水扬程,可以不用增压泵,而回水要想流回有压热水容器,就需要循环泵加压了,回水循环泵选型的流量会可以很小,只要满足短时间里如十分钟内把系统中的冷却水排出即可,扬程考虑系统管阻外增加5米扬程就可以.由于回水循环泵出水没有流量阻力变化,所以不用变频保护.
热水系统的回水设计是为了把系统中的冷却水排出保证用水点快速流出热水,所以在系统中冷水排出后可以停泵,回水循环泵开启分为人工手动和自动两种,人工手动就不叙述讨论了.自动开启现在有两种,一种是定时开启关闭的继电器.还有一种是温度控制器,测量回水温度,低于设定温度开启,高于设定温度关闭.相比较温控器更合理且节能.
回复
sybxbjb
2011年12月02日 14:36:24
8楼
纠错:第一句热水工程中热水供水管,不是锅炉供水管.
回复
dawangxiaolai
2011年12月07日 11:09:00
9楼
六楼说的很对啊
回复

相关推荐

APP内打开