关于热泵供热水工程中的供热水泵的选择?
cature
cature Lv.2
2008年10月05日 20:16:05
只看楼主

工程情况说明:现有一28T热泵供热水工程,15层,冷水水泵房在楼顶,热泵机组和保温水箱也装楼顶,看了甲方的楼层内的管路设计图是主热水管用DN100的,在楼顶横向铺设,在分别从10个管道井用DN50管下到一楼,一楼用DN75管连接10个管的末端回到楼顶,到顶楼后用一台循环泵凯全KQW系列卧式单级单吸离心泵做循环用连接到保温水箱(具体型号不是很记得了)。1-6层做高档写字楼用,7-15楼做宾馆用共计140间房。

工程情况说明:
现有一28T热泵供热水工程,15层,冷水水泵房在楼顶,热泵机组和保温水箱也装楼顶,看了甲方的楼层内的管路设计图是主热水管用DN100的,在楼顶横向铺设,在分别从10个管道井用DN50管下到一楼,一楼用DN75管连接10个管的末端回到楼顶,到顶楼后用一台循环泵凯全KQW系列卧式单级单吸离心泵做循环用连接到保温水箱(具体型号不是很记得了)。

1-6层做高档写字楼用,7-15楼做宾馆用共计140间房。

问题:
1、这种方式可不可行,80%的花洒同时开启,水流量或压力会不会有影响(没有增压泵)?
2、支管上面要不要加减压阀之类的附件。会不会出现最下面压力大,楼上压力小,要怎么解决?
3、如果配增压泵,流量,扬程怎么选?如果是在回水末端加循环泵流量,扬程怎么选?

那位朋友有这种工程经验请赐教。万分感谢!
免费打赏
koala626
2008年10月17日 16:17:32
2楼
1:这种方式没有问题,可行!80%的花洒同时开启影响会很大(就算有超强增压泵也会影响很大);但是实际应用的时候不可能同时开启80%的花洒(要不140间客房的80%个龙头就有112个龙头在开启,这时候DN100的管径哪里会够?).因此你不用担心这个问题,在正常使用的情况下没有问题.
2:支管上不需要装减压阀(如果冷水的支管上没有装的话),楼上的压力会很小,但是只要有7-8m的水头足够打开花洒就OK.楼下的压力会很大,但是不超过涉水附件的承压范围及相关规定就没事,相对来讲你15层楼高还不超过50m的层高应该可以不用减压或者分区.因为除开热水是从楼顶往下外,自来水的冷水也是从楼顶往下的。因此冷热水是平衡的.没有问题.
3:配增压泵是在你楼上的水头不足够打开花洒时配.而热水循环泵你可以按照总供热水流量的30%进行选取,管径比总供热水管小2-3号.由于热泵系统在楼顶的水箱是开式的.因此水泵的扬程需要考虑管路沿程和局部阻力损失外加3m就差不多了(U型管原理)。QQ:108608165
回复
zhishaosen
2010年06月23日 10:28:30
3楼
学习了啊
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 14:47:29
4楼
:) 学习
回复
sybxbjb
2010年06月23日 15:57:06
5楼
花洒标准流量是每分钟5到7升,可以算出,140个标准间的花洒百分之八十出水,每分钟至少要有半吨多的温水流出,如果进房间的热水温度平均50度,每分钟总共要消耗0.4吨热水。花洒最小水头应不低于3米,由此看,现有设备系统可以使用,只是有两点要注意:一。由于冷热水压力不均衡,在使用中忽冷忽热的情况会很严重,如果热水温度高还可能烫伤人,建议在房间浴室安装恒温混水阀,此阀能克服水温水压变化带来的出水温度的变化,恒温出水,保证不会烫伤人。此项目冷水是楼顶变频泵供水,热水是高位水箱供水,热水压力在顶层很低,很可能在冷热开关同时打开时冷水顶进热水管,恒温混水阀带有单项止回阀,可以避免冷热水互窜。在底层热水压力可能大于冷水,热水有串进冷水管的危险,洗浴中忽冷忽热的现象在接近顶层和底层的房间会很严重。二。十根立管的回流量很大,会影响支管供水量,要适当的憋流憋压,在立管末端安装自立式回水温度控制阀,流经阀体的热水超过45度关,低于40度全开,即流经水温越高阻力越大,直至关闭。可以起到自动均衡十根立管流量的作用,还能减少热水无效循环,此阀在关闭时还有不到百分之十的流量,保证热水循环。
回复
mengfanhengtm
2012年12月24日 15:30:57
6楼
这就是热水设计中常见的冷热同程 上行下给模式 属热水供水系统中的开式系统 。
由于是15层酒店式公寓 只要冷热水静压差不超过4.5公斤就可不分区,参考GB50015-2003第3.3.5条相关条文。