热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?
jackielee_2005
2011年09月23日 21:33:29
来自于采暖供热
只看楼主

热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?

热水泵两端的软接必须是金属软接么?还是可以用可曲饶橡胶软接?
免费打赏
zhongwenxunshen
2011年09月24日 09:46:14
2楼
那好像要看你的热水有多热啊
回复
jackielee_2005
2011年09月27日 07:58:49
3楼
65°。。。。。。。。。
回复
xyb-hacking
2011年09月27日 17:10:54
4楼
好像没啥特殊要求,能耐这个温度就行吧。
回复
xie2226
2011年09月28日 18:24:38
5楼
楼上说的没错,要看你的工况,温度和压力,如果橡胶软接头能使用就行,我们一般都是橡胶软接头,没使过金属软接。。。。
回复
cdh830812
2011年09月28日 20:11:25
6楼
楼主说的应该是换热站内的循环水泵进出口用的吧。如果是65°,压力为1MPa左右的话,用橡胶软接头完全可以解决问题。不过提醒一下,65°的水,根本就不需要用热水泵,普通管道泵即可满足你得要求。热水泵造价相对较高。
回复
kyopku
2011年10月01日 21:42:23
7楼
用普通橡胶软连接就可以了
回复
supdragonlove
2011年10月11日 17:36:54
8楼
一般温度超过多少了才用热水泵?
回复
dearsutao
2011年10月11日 17:50:06
9楼
至少也是80以上把!
回复

相关推荐

APP内打开