中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?

中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?
本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?
hlxz.yxy
2005年12月19日 15:35:44
2楼
我想请教(蒸汽,水)热交换器。有没有具体的技术数据?我的热交换效果该是不错的,因为我从冷凝水排放可以得知。流量大了,热量都到那里去了?
回复
zys0000
2005年12月19日 17:05:52
3楼
供热水泵的流量要和锅炉的流量现匹配
如果流量太大,进出水温差就会很小,二次水温达不到设计要求,
而锅炉一次水温到设定值会自动停机
回复
hlxz.yxy
2005年12月21日 09:22:38
4楼
谢谢,可是我的蒸汽流量足够,以前只要1公斤压力就够了, 现在我调到4公斤。只有水泵流量大了,现在就是供热效果不好?
回复
hlxz.yxy
2005年12月26日 13:20:16
5楼
dddd
回复
hlxz.yxy
2005年12月31日 14:52:35
6楼
dd
回复
songjinxia109
2005年12月31日 18:59:10
7楼
板式换热器的换热量是一定的,如果盲目的增加流量,不仅不能起到加大换热量的效果,而且还会适得其反。
板式换热器是有一定的流量和温差要求的。如果要增加流量是需要计算一次侧和二次侧的温度、温差和流量的。
你说的参数就是这个吧,你看你的流量是否超标了。
回复
pxyong2008
2006年01月01日 14:11:50
8楼
无语~~~~~~~~学习中
回复
fwk-7018
2006年01月01日 19:22:52
9楼
q=cm(t1-t2) m虽然增大 但温差变小了 需要计算一次侧和二次侧的温度差
回复
quandunhai
2006年01月01日 20:15:09
10楼
水流量太大,出现了小温差,大流量现象了。
回复
adamstam
2006年01月01日 23:19:59
11楼
虽然我也多蒙御风驰兄的悉心教导~~~
但3楼、7楼、9楼的回答也不错啊~~~
版主你也太~~~
回复