中央空调,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?
hlxz.yxy
hlxz.yxy Lv.2
2005年12月19日 15:32:24
来自于中央空调
只看楼主

中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?

中央空调改造后,供热水泵流量加倍了,但是供热效果不好?
本来水泵流量200T/H,现在改成400T/H。扬程都是32m。以前供热效果很好,现在供热效果反而不好了,请教各位大侠?
免费打赏
ktchenggang
2006年01月03日 00:11:07
12楼
呵呵……

老大:有人抗议了  :-)

不过也是实话……。
回复
hlxz.yxy
2006年01月04日 08:28:51
13楼
谢谢各位的关心,我知道了不少。我会去改进的!
回复
chinamkc
2006年01月04日 14:11:04
14楼
大流量,小温差啊,,,

随意加大流量:

1,浪费能源
2,对设备产生不良影响
3,增大用户投资

回复
hbdesign_2003
2007年03月24日 13:34:24
15楼
供热水泵流量增加,但换热器的散热面积是一定的,所以会出现大流量,小温差的现象。由于二次侧的参数发生变化,对数平均温差也发生变化
回复

相关推荐

APP内打开