一热水供应工程,热水箱在五楼楼梯间架起,水箱底部和五楼给水点基本一至,热水原设计是干管在地沟,下行上给,如果靠水箱自然高度,五楼很难出水,所以我在一楼设计了一个给水泵,水箱和水泵入口相连,水泵出水口接热水干管,我想问,水泵的扬程是不是只克服系统的阻力,而不克服静压,因为按照伯努利方程,五层的给水点和水箱的势能基本一致,水泵只起到一个克服系统阻力和保证给水点压头就可。估算淋浴喷头需要水压10m,系统阻力5m,我选的是20m扬程,是否妥当?
一热水供应工程,热水箱在五楼楼梯间架起,水箱底部和五楼给水点基本一至,热水原设计是干管在地沟,下行上给,如果靠水箱自然高度,五楼很难出水,所以我在一楼设计了一个给水泵,水箱和水泵入口相连,水泵出水口接热水干管,我想问,水泵的扬程是不是只克服系统的阻力,而不克服静压,因为按照伯努利方程,五层的给水点和水箱的势能基本一致,水泵只起到一个克服系统阻力和保证给水点压头就可。估算淋浴喷头需要水压10m,系统阻力5m,我选的是20m扬程,是否妥当?
也就是说,水泵的设置相当于把水箱抬高了20m,对不对,
2楼
我认为你的思路是对的。
回复
3楼
淋浴给水点压力按理2-4米就可,我估算稍微大了点。关键心理没有底
回复
4楼
图纸如下
回复
5楼
看了你的图纸,有点不清楚,就是你的热水箱闭式承压还是开式水箱,如果是闭式系统的话,你后面加的水泵就根本是多余的了,因为进板换的水泵有个余压给到系统,这个压力已经能满足最不利点的水头需求(5楼用水点),如果是开式水箱的话,加水泵是很有必要的,水泵的扬程你可以这么考虑,楼层高度+最不利点最少压力就可以了,喷淋头的出水压力是没有10米这么高的,管路损失不用考虑,闭式热水系统的循环管网的管路是没有压力损失的,只需考虑高差
回复
6楼
对于热水供应,采用闭式的系统,应该热水储罐,或者浮头换热器之类的,热水箱还能做到闭式的吗?
这是开式水箱,进换热器的泵主要为了给水箱循环加热之用,流量选择的很小,所以另外安装了给水变频泵,
关键是这个水泵的扬程我觉得是不是可以不考虑楼层高度,因为吸水口有较大的静压,关于这一点,请大家指点
回复
7楼
1、热水箱肯定有闭式承压的,可惜我现在电脑里没有以往做过项目的图纸,不然发给你看看
2、楼主说到吸水口有较大的静压,这一点正好证实了我前面说到的进板换的水泵后的余压消耗较小,这么看来,如果你已经决定要加一套变频水泵以满足系统的平衡供水,那么你可以结合余压和楼层高度来选水泵扬程
回复
8楼
水泵选择没错,扬程不用考虑高差,淋浴器压力不高,高档的淋浴器所需压力都大于10m。
回复
9楼
热水箱在五楼,水泵在一楼,水泵扬程问题
回复