【讨论】关于消防双水源的问题
mistletoe1027
2013年01月15日 14:37:16
只看楼主

一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?

一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?
免费打赏
寒冬
2013年01月22日 12:40:28
12楼
可以在市政水源取两个接口,这样的话就可以满足双水源要求了。
回复
jjplj
2013年01月22日 16:22:57
13楼
两个水厂的当然最好了,其实大多数情况更是从两个不同方向上得市政管接两个口,中间有阀门隔断,很多消防部门也认可的。
回复
qhwsjy01
2013年01月22日 17:30:53
14楼
这个解释权在各地消防局; 一般只要有二个不同方向的接口,接室外不同方向的市政主给水干线,基本就算两个入口了,太教条了做不成设计......
回复
自在随心
2013年01月23日 11:08:03
15楼
个人一直认为这个双水源是指从不同的市政给水管道引入,这个不同市政管道是有阀门隔开的,即其中一个市政管道检修时另一条管道能够满足消防用水量
回复