21层的纯住宅建筑问题1:剪刀楼梯间的5层可开启外窗面积是否要2倍,要2㎡还是4㎡?问题2:前室的加压送风量是否要2倍,3W还是6W?
21层的纯住宅建筑
问题1:剪刀楼梯间的5层可开启外窗面积是否要2倍,要2㎡还是4㎡?
问题2:前室的加压送风量是否要2倍,3W还是6W?
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
问题1:每5层2m2就行了。这种情况我特意问过我师父,他说这种情况只要一个楼梯间能自然通风,那另一个楼梯间也能自然通风。
回复
13楼
剪刀梯能开窗的话,就加倍开4平米,但是注意开窗的楼层,不要开在剪刀梯的一个楼梯了。
合用前室满足3平米的开窗面积就能自然排烟。
单独的楼梯前室,两边虽然开门了,但是门是疏散通道,不能做自然排烟口看,所以单独的楼梯前室需要做正压送风,风量按高规计算选取后,需要乘1.5~1.75的系数,因为前室开门超过2个了。
回复
14楼
zf7609 发表于 2013-1-17 14:54 1、剪刀梯是两个楼梯,风机风道要分开设置。2、很明显剪刀梯的两个楼梯是分开的前室,前室加压送风量肯定 …剪刀梯是可以共用一个风道的
回复
15楼
剪刀楼梯间是两个楼梯间,要
分别满足5层可开启外窗面积为2m2。这里不是2倍的问题,它是两个不相干的楼梯间,不能把面积加一起考虑。
回复