剪刀楼梯间和前室问题
wz3218
wz3218 Lv.6
2013年01月14日 13:21:13
来自于通风排烟
只看楼主

21层的纯住宅建筑问题1:剪刀楼梯间的5层可开启外窗面积是否要2倍,要2㎡还是4㎡?问题2:前室的加压送风量是否要2倍,3W还是6W?

1.jpg
21层的纯住宅建筑
问题1:剪刀楼梯间的5层可开启外窗面积是否要2倍,要2㎡还是4㎡?
问题2:前室的加压送风量是否要2倍,3W还是6W?

1.jpg

免费打赏
mage780705
2013年01月14日 18:05:55
2楼
4平米,3万。
回复
tiny_lsm
2013年01月15日 09:35:38
3楼
剪刀梯相当于两个楼梯,所以加倍~前室不变~
回复
houyimincn
2013年01月15日 14:27:36
4楼
剪刀楼梯间,加压送风,可合用一个系统,一个风道,但是风口需要分别设置,风量按照两个楼梯间计算。
回复
xuzechen826
2013年01月16日 09:13:01
5楼
先说楼梯,这是两个楼梯,外窗一三五是一家,二四六是一家,但楼层每层都算,面积自己算吧。再说前室(不是合用前室),很明显有三个外门,风量。。。。呵呵
回复
shuter25
2013年01月16日 21:34:00
6楼
先看是哪里的项目。
当然首选是剪刀梯、前室、合用前室均设置自然排烟,面积分别为每五层4平米(顶层不小于1.6平米),2平米,3平米。
如果是上海的话,前室你尽量做成自然防烟的。在两个门头上开百叶窗(平时关闭,考虑住宅的保温问题。)或者门直接做成百叶窗,通向入户花园(室外),同时满足建筑高度一半以上的计算面积为2平米即可实现自然防烟。因为如果你的前室要做机械正压送风的话,那么按照上海市规定,楼梯间必须也要做正压送风,当然,你也可以在楼梯间设置正压送风,这样前室可以不做,但是合用前室不能不做正压送风,除非你将消防电梯井也设置正压送风,这样就很麻烦了。
如果不是上海的话,就参照全国的高规了。有一点区别。
回复
zf7609
2013年01月17日 14:54:47
7楼
1、剪刀梯是两个楼梯,风机风道要分开设置。
2、很明显剪刀梯的两个楼梯是分开的前室,前室加压送风量肯定不要2倍。
回复
lhp13739984148
2013年01月17日 15:12:31
8楼
新人路过。。。。
回复
yangxiaoyu_2012
2013年01月22日 14:25:39
9楼
两部楼梯 两个不同的前室,一个是合用前室,一个是防烟楼梯间前室。防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风 查规范。
回复
qhwsjy01
2013年01月23日 15:52:30
10楼
支持9楼的意见!
回复
demond07
2013年01月30日 09:09:47
11楼
问题1:剪刀楼梯间的5层可开启外窗面积是否要2倍,要2㎡还是4㎡?
剪刀楼梯相当于两个独立的楼梯,所以4㎡
问题2:前室的加压送风量是否要2倍,3W还是6W?
很明显剪刀梯的两个楼梯是分开的前室,前室加压送风量肯定不要2倍。
回复

相关推荐

APP内打开