应急照明在负荷计算中的疑问
lpz619
lpz619 Lv.9
2013年01月09日 16:24:28
只看楼主

请问各位学长,应急照明只有在停电时才用,在计算变压器总容量时是否要计入,应急照明是否输入备用负荷?

请问各位学长,应急照明只有在停电时才用,在计算变压器总容量时是否要计入,应急照明是否输入备用负荷?
免费打赏
enginerxc
2013年01月09日 16:36:27
2楼
应该计算进去吧
回复
licai1976
2013年01月09日 17:24:59
3楼
要确定长暗还是长亮,一般来说 是利用走道的灯做应急照明,属于常亮,所以要记入总负荷。其实就看 平时用不用,用就记入;不用就不用记入了。
回复
lpz619
2013年01月10日 08:45:59
4楼
恩,这点倒没想到,常亮的话那就算进去了,谢谢学长!
回复
lpz619
2013年01月10日 08:46:53
5楼
恩,算进去,谢谢指点
回复
hotskll
2013年01月10日 20:10:18
6楼
应急照明有可控型的,和不可控型的,你应急照明也有当一般照明来用的话是要算到负荷里面的呀。消防电梯,消防控制室的电源都算负荷里。
回复
jc851019
2013年02月21日 11:16:51
7楼
我们的做法是:应急照明平时也会使用,所以当计入负荷
回复
engineershao
2013年10月27日 14:21:55
8楼
应急照明可能有一部分当平时的来用,干脆全算进去的了,反正应急照明一个箱子负荷也不会很大。还有,消防电梯是肯定要算进去的,因为平时也会运行。
回复

相关推荐

APP内打开