【请教】水稳基层所用水泥标号一般是多少?
zhangfei8701
2013年01月07日 11:11:21
来自于道路工程
只看楼主

请问,在水稳基层中用的水泥型号一般是多少啊?[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-1-7 12:39 编辑 ]

请问,在水稳基层中用的水泥型号一般是多少啊?

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-1-7 12:39 编辑 ]
免费打赏
旭日东升
2013年01月07日 12:41:45
2楼

路面基层一般要求强度不高,而且还要求水泥的水化热很低(阻止基层开裂),所以一般都是采用小于42。5的水泥就可以了。
回复
yangshl11
2013年01月07日 22:44:33
3楼
水稳基层的所用的水泥标号应该在掺入一定比例的水泥后,达到设计要求的强度,因此325和425都可以使用,这应该由配合比来决定。
回复
zhj1988921
2013年01月16日 16:02:38
4楼
一般C325就够了,工程主要是造价,再说基层要求不是很高,325就行。
回复
yalujizulin
2013年01月16日 18:21:09
5楼
325就够了,比例4%~8%之间,如果是搅拌机拌料,操作手技术好,4%的水泥比例就不错了,如果技术差的8%还不一定够,另外如果用铲车拌料,基本上得6~10%之间。
回复
成工工
2013年01月17日 10:04:14
6楼
普通硅酸盐水泥32.5。
要求水化热低,终凝时间长。
水泥含量一般在5%左右,在施工拌合现场设试验室,做滴定检测水泥含量。
回复
netbendan
2013年01月30日 14:53:55
7楼
矿渣325比较好
回复
apiao12345
2013年02月08日 15:19:56
8楼
用325就可以了,不带R的。
回复
wangzz1314
2013年02月08日 18:11:53
9楼
基层应该尽可能的优化级配,降低水泥剂量,能选择低标号就选择低标号,我们的技术要求,不得超过4%,如达到该剂量后无法达到相应承载力,则更换级配
回复
qzl1456811366
2013年09月27日 21:29:07
10楼
学习了,谢谢
回复
fengyunyan1314
2013年09月28日 21:45:38
11楼
同样学习了,非常感谢
回复

相关推荐