带雪浇混凝土的后果严重了,怎么办
citybuilders
2013年01月06日 12:25:35
来自于建筑施工
只看楼主

浇筑混凝土前剪力墙内有积雪,安排人员浇开水融雪,最后还是没有全部融化掉混凝土根部孔洞,求怎么处理加固???

浇筑混凝土前剪力墙内有积雪,安排人员浇开水融雪,最后还是没有全部融化掉混凝土根部孔洞,求怎么处理加固???

IMG_20130106_082437.jpg

免费打赏
samwong16
2013年01月06日 16:00:16
2楼
首先通过回弹等手段检测一下现有混凝土强度是否能够达到设计要求值,如果不能满足,只有敲掉重新施工。如果能够达到设计值,将空洞四周的松散混凝土凿除,采用比现有混凝土强度高一个等级的无收缩灌浆料灌实即可。
回复
citybuilders
2013年01月06日 16:05:26
3楼
感谢感谢 第一次遇见这种情况我感觉后果真的很严重
回复
我本平凡
2013年01月07日 09:25:43
4楼
敲开后用微膨胀混凝土补上
回复
sl0420
2013年01月07日 11:03:22
5楼
安排人员浇开水融雪,这种时候,往往需要监工的,楼主不可太相信工人。。。
回复
zhang19891119
2013年01月07日 11:25:11
6楼
现场测试,如果不满足要求就砸了重新浇注混凝土。
回复
dennisquinn
2013年01月07日 12:11:57
7楼
楼主在的项目还算是负责的了,我在的项目有个角布之前有漏水,气温又降低,直接结冰了,不知道负责人是怎么和工人说的,我看见的是工人做做样子,就直接浇筑了,真心感觉很恐怖啊
回复
xiaoqianwang
2013年01月07日 13:28:10
8楼
这个情况还是第一次遇到
回复
结构小妖
2013年01月07日 13:37:45
9楼
太冷了,他们会忽悠你··
回复
shengxuguanglove
2013年01月07日 15:12:23
10楼
是挺严重的
下次要注意了
回复
xingkaihu
2013年01月07日 15:13:14
11楼
首先通过回弹等手段检测一下现有混凝土强度是否能够达到设计要求值,如果不能满足,只有敲掉重新施工。
回复

相关推荐