请教变压器能否安装在配电室屋顶?我在图集上找不到安装方法,但在实际中看到过这种做法。如果能这样做须有什么注意事项呢?
请教变压器能否安装在配电室屋顶?我在图集上找不到安装方法,但在实际中看到过这种做法。如果能这样做须有什么注意事项呢?
2楼
根据10KV变电所设计规范,当变配电设备在地上建筑内分上、下层安装时,变压器应在下层安装。主要考虑运输、安装及维护方便。
回复
3楼
那严格按照规范来说变压器是不能放置于屋顶了哦!
回复
4楼
置于屋顶的很多
回复
5楼
变压器置于屋顶,有这方面规范吗。我没见过。
还是搞个干变放在室内吧
回复
6楼
可以放在配电室屋顶.但在设计时要考虑三点.1楼板荷栽问题..2维修方便不.3积油池怎么有法解决没有.(注是油变.)
回复
7楼
变压器放在配电室屋顶是允许的。
回复
8楼
允许!但最好设计时放在下层!
回复
9楼
我们做的项目一层是低压,二层是高压配电室,我们用的是干式变压器,跟低压配电室是放在同一个房间,我觉得2楼说的是很有道理的,有依据。能不能放在屋顶,最好是跟电业局和业主单位协调,图纸及以后的安装是要由电业部门负责的。
回复
10楼
根据10KV变电所设计规范,当变配电设备在地上建筑内分上、下层安装时,变压器应在下层安装。主要考虑运输、安装及维护方便。
回复
11楼
现在主要还是做外电的单位的实力。
回复