求助/防烟楼梯间加压问题
webo
webo Lv.3
2012年12月28日 11:29:11
来自于通风排烟
只看楼主

二类高层地下室防烟楼梯间需要单独加压送风么。地上部分巳满足自然排烟。首层与地下室楼梯间有防火门给隔开了。地下只一层

二类高层地下室防烟楼梯间需要单独加压送风么。地上部分巳满足自然排烟。首层与地下室楼梯间有防火门给隔开了。地下只一层
免费打赏
fxiaobao
2013年01月03日 15:29:43
12楼
如果地下室是暗楼梯,那么加压肯定是最保险的,一点问题都没有。
那如果地下室有可开启窗的楼梯,则需认定为封闭楼梯间,可不设前室,楼梯间自然排烟即可。每个地方可能会有开窗面积的不同要求。
从防火规范来理解规范要求的话,那么在地下室仅一层,且仅为车库、设备房等无人员经常停留的地方,可不设正压送风。原因有2方面:1.无人员经常停留,则在着火时,人员可能较少或无人员在地下室,无人员火灾危险隐患;2.其次,从高度上看,地下仅一层时,正常人均可一口气跑至楼梯疏散口(可参考小于20米内走道不设机械排烟系统),亦可保障人员疏散的要求。
至于如何执行,则应以当地消防意见为准,毕竟在地下室这块的楼梯间,确实还有很多值得商榷的地方。
回复
hedongjiang
2013年01月04日 11:25:28
13楼
需要正压送风的
回复
candyice
2013年01月06日 16:20:07
14楼
地下是封闭楼梯间,如果能在首层开2个m2,自然排烟就可以了,全国,除上海住宅地下层是设备层,可以不设。如果地下楼梯出地面的部分不能开窗,那只能做机械正压送风。
lz写的是防烟楼梯间,那必有前室,如楼梯间开窗,前室还需正压送风。
回复
stone21
2013年01月08日 14:50:17
15楼
要的 相关规范上有
回复
wujixianfeng
2013年01月12日 10:25:52
16楼
风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进< /span>风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。
风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、电压、气动方式、控制形式等)。
风机接线应由专业电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号一致对应,风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。 www.hcgfrp.com
回复
mage780705
2013年01月15日 11:06:31
17楼
需要加压送风,和上面的做法是一样的。
回复
houyimincn
2013年01月15日 14:41:21
18楼
可以看一下,设计手册表13.4-7.
回复

相关推荐

APP内打开