二类高层地下室防烟楼梯间需要单独加压送风么。地上部分巳满足自然排烟。首层与地下室楼梯间有防火门给隔开了。地下只一层

二类高层地下室防烟楼梯间需要单独加压送风么。地上部分巳满足自然排烟。首层与地下室楼梯间有防火门给隔开了。地下只一层
gx_1988
2012年12月28日 17:46:22
2楼
要的,加压送风量不应小于25000,《实用。。。手册第二版》里有这方面的介绍。
回复
laojunyidezhizhuo
2012年12月29日 11:24:52
3楼
当即表示是需要的,《高规》上有明确规定
回复
lichao328
2012年12月29日 16:21:55
4楼
这个规范上有的
回复
kevinpchen0711
2012年12月29日 16:44:15
5楼
是的
回复
cake_01
2012年12月29日 23:00:36
6楼
需要考虑,但至于怎么采用自然还是机械送风,还有至于系统怎么弄,有好几个方案,可以看看设计手册。
回复
bj5945
2012年12月30日 05:37:24
7楼
根据江苏省的《住宅设计规范》,在定性为住宅的建筑,楼上采用自然排烟,地下一层(仅一层),且地下室的功能为库房或设备用房时,地下防烟楼梯间及前室、合用前室,可以不设置机械加压送风系统。
如果突破上述限制,需按高规要求做。
回复
yijianmei98
2012年12月30日 21:51:09
8楼
上海的住宅18层及18层以下的住宅,也是可以不做的。要看有没有当地的规范。
全国的话,如果是防烟楼梯间,需要2平米的开窗面积,如果是封闭楼梯间,只要有窗,没有面积限制,都可以满足自然排烟的。不用做机械的正压送风。
楼主还是要多看规范。
回复
bendandawang
2012年12月31日 20:24:22
9楼
这个是需要上的
回复
dzafl2012
2013年01月02日 17:02:05
10楼
地上部分巳满足自然排烟
回复
pulongyang
2013年01月03日 11:20:30
11楼
首层与地下室楼梯间有防火门给隔开,更需要设置独立的加压送风系统。