连梁刚度折减的讨论
红黑墨水
2012年12月22日 14:19:42
只看楼主

PKPM中连梁有两种方式输入,第一种是剪力墙开洞,另一种是按照框架梁输入。对于跨高比小于5的连梁,如果我按照剪力墙开洞输入,连梁刚度折减设定为0.6.请问,问题一:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?问题二:计算内力的时候应该是按照0.6折减的?问题三,梁端负弯矩塑性调幅对剪力墙开洞形成的连梁是否有效?对于跨高比小于5的连梁,如果按照框架梁输入,同样三个问题:问题四:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?(此时程序已经自动识别为连梁,亮黄色显示)问题五:计算内力的时候应该是按照0.6折减的? 问题六,梁端负弯矩塑性调幅对按框架梁输入的连梁是否有效? 如有效,则此时连梁是否既负弯矩调幅,同时又刚度折减,这应该与规范要求不同同时进行矛盾?

PKPM中连梁有两种方式输入,第一种是剪力墙开洞,另一种是按照框架梁输入。
对于跨高比小于5的连梁,如果我按照剪力墙开洞输入,连梁刚度折减设定为0.6.请问,问题一:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?问题二:计算内力的时候应该是按照0.6折减的?

问题三,梁端负弯矩塑性调幅对剪力墙开洞形成的连梁是否有效?

对于跨高比小于5的连梁,如果按照框架梁输入,同样三个问题:问题四:此时计算位移的时候连梁刚度是否按照0.6折减?(此时程序已经自动识别为连梁,亮黄色显示)问题五:计算内力的时候应该是按照0.6折减的? 问题六,梁端负弯矩塑性调幅对按框架梁输入的连梁是否有效? 如有效,则此时连梁是否既负弯矩调幅,同时又刚度折减,这应该与规范要求不同同时进行矛盾?
免费打赏
jianwangtumu
2013年09月27日 16:16:59
2楼
急需答案,大师,我们召唤你!
回复
jiangsup1
2014年01月02日 14:37:10
3楼
好问题,顶啊
回复
jiangsup1
2014年01月02日 15:41:18
4楼
首先连梁刚度折减系数对连梁都生效,不能是怎样布置的连梁。
其次,布置连梁还是尽量用开洞的方式,这样会以墙元的方式计算,更符合实际,施工也是连梁同墙一起浇筑的,混凝土强度等级和墙一样。
还有,抗规条文说明说的计算位移可以不折减,计算内力可以折减。反正就是怎样算更容易不超限就可以怎样取,这个规定我也不知道为什么。
最后弯矩调幅对连梁都不管用吧,这个看pkpm里面构件信息可以看到。
回复
勘设huang
2014年01月02日 15:53:25
5楼
问题1:计算位移时,连梁刚度不折减;
问题2:计算内力及配筋时,连梁刚度折减;
问题3:PKPM连梁梁端弯矩不调幅;
问题4:程序自动识别为连梁后,计算刚度时不折减;
问题5:程序自动识别为连梁后,计算内力及配筋时,连梁刚度折减;
问题6:程序识别为连梁后,pkpm梁端弯矩不调幅;当程序没有识别为连梁时,框架梁梁端弯矩调幅;
注:计算时至少需要两个模型,一个模型连梁刚度折减系数设置为1.0,用于计算位移;另一个模型连梁刚度折减系数设置为0.5-1.0,用于计算内力及配筋。
回复
chinalxb
2014年07月01日 16:58:28
6楼
折减系数能是想多少就给多少么?能与实际模型相符么?
回复

相关推荐

APP内打开