请教独立柱承台施工缝这样行吗
duizhang5460
2012年12月19日 18:09:48
来自于建筑施工
只看楼主

独立柱承台施工缝,留在柱脚扩大承台面,这样行吗

独立柱承台施工缝,留在柱脚扩大承台面,这样行吗

360截图22121.jpg

免费打赏
dffeng2008
2012年12月26日 14:49:49
12楼

-------------------------------------------------------------------
恩,这种说法比较有道理。
回复
hu0709
2012年12月26日 15:08:52
13楼
什么位置,没看懂啊,
回复
hu0709
2012年12月26日 15:09:24
14楼

没看懂啊,解释下呗
回复
cuishengchun123
2012年12月26日 16:22:56
15楼
位置可以,施工缝一留设在柱的弯矩最小处,没有根据,弯矩由钢筋承担,如果施工缝应留在剪力最小处
回复
andy_yee
2012年12月26日 16:39:38
16楼
一个独立基础留施工缝干嘛??一次浇了不就完了
影响基础整体性,施工也麻烦,又不是大体积筏板留什么逢
回复
mjs_2012
2012年12月26日 17:59:13
17楼
你想留在哪?
回复
duizhang5460
2013年01月05日 10:06:25
18楼
图上的位置,应该是错的,好一点的,应该再提高20公分以上。最好是80公分至1米,柱与承台的内力集中在交接部位。如果施工缝提高,柱与承台交接部位一次浇筑的整体。
回复
duizhang5460
2014年06月13日 20:59:08
19楼


扩大头应力集中,应该留在上面几十公分。。施工也要服从结构。。。


楼主改行了,:lol,做手机工程软件,,,请同行们多支持啊。。





几十款工程手机软件,希望同行朋友使用,并多提提意见和想法。


手机二维码扫描,下载全部最新版


百度云二维码2.png
回复
土木清风
2014年06月19日 12:11:58
20楼
这个地方可以留施工缝,没问题