连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。并请说依据。
连梁剪压不够时,如果设交叉暗柱、交叉钢筋来承担这部分剪力(或者一部分),以满足剪压要求,是否可以,请大家讨论下。
并请说依据。
2楼
我看到朱总博客回答过此问题“不可以,剪压比控制不宜可放松。”不理解其含义。
回复
3楼
剪压比应该是承载力上限,好像只有在满载剪压比的前提下可设置交叉暗撑提高承载力吧。
回复
4楼
剪压比只于不够是因为剪力过大,构件截面不足。于配筋无关。只能设法降低剪力,具体方法为减小构件线刚度。
回复
5楼
从规范字面去理解,剪压是对截面的要求,
但从受力本质上分析,如果设置一个东西,在不影响受弯承载力情况下,
比方说设暗撑,让其抵抗剪力,其实相当于减小了对连梁混凝土剪压效应,这样也是一个解决剪压不够的方法。
回复
6楼
高规 9.3.7条条文说明“当梁内设置交叉暗撑时,全部剪力可由暗撑承担”这句话可否从侧面来对暗撑承受剪力的呼应呢?
回复
7楼
减小连梁截面尺寸
回复
8楼
遇到此情况,常规的处理方法,我知道,现在想叫大家帮忙讨论的是,设交叉暗撑,能否也作为一种处理方法呢?
回复
9楼
新手学徒 看看
回复
10楼
设了暗撑,剪压比也许就够了,验算的标准不同。。。
回复
11楼
不解,求惑。说的详细点可以么,即所谓标准指啥?
回复