施工单位把楼板做薄了,如何处理?
zzl9105
zzl9105 Lv.7
2012年12月18日 11:11:52
只看楼主

如题,施工单位把楼板做薄了,如何处理?120厚的,做成了100厚的,导致承载力不够,现在要我们设计来作处理,不知道如何处理才好?有遇到相同问题的同行不,给点建议好不?谢谢!

如题,施工单位把楼板做薄了,如何处理?120厚的,做成了100厚的,导致承载力不够,
现在要我们设计来作处理,不知道如何处理才好?
有遇到相同问题的同行不,给点建议好不?谢谢!
免费打赏
samualchen
2012年12月18日 14:27:12
2楼
去质监站投诉吧,按规定实名投诉质监站必须召集各方核实并处理,类似派出所立案调查。
回复
qyyaokm
2012年12月18日 15:23:14
3楼
1.设计验算
2.不能通过设计验算,出加固方案
3.直接砸掉,重新浇捣
回复
hnsummit
2012年12月20日 10:55:03
4楼
一般是把板面凿毛,重新在上面加层钢筋网,浇筑混凝土。
回复
zzl9105
2012年12月21日 21:46:19
5楼
谢谢你的建议。
打开了思路了。