小弟现做一框架结构,4层,顶层要求大空间,中间拔柱,使跨度达到18米,由于施工原因甲方要求不用预应力。另外,大空间中间部位12米跨的梁也要直接搭在18米跨梁上(附上简图),用PKPM计算,配筋、裂缝、挠度都没有问题,但感觉还是虚的很,没做过这么大跨的混凝土,特上来请教前辈们,有没有做过类似工程的,给些建议,求信心啊。注:图纸已出,年后施工,如果这样可行我就放心了
应该没有多大问题,但是感觉有点奇怪的是为什么边上的框架梁没有呢,X方向
回复
13楼
为什么边柱上 没有设置框架梁??
框架柱 宜双向拉结
回复
14楼
边柱上有框架梁(400X1000),没画出来,当时考虑中间部分就想取短向跨度12米方向布置梁
回复
15楼
谢谢您指点
回复
16楼
18M方向的梁高可以根据计算结果来适当调整,并非一定要1400那么高。
回复
17楼
为什么不能做成18x20米的井字梁?次梁上是什么荷载??
回复
18楼
1。没有表示边框架梁。
2。18m跨梁可以做到1/15,即1200。
3。12m跨梁不要变截面,两边4m跨对此梁的约束增强,跨中弯矩会小一些。
回复
19楼
条件没注清啊,建筑功能,结构荷载,几度区,三级以上框架不允许单榀框架!建议做预应力!
回复
20楼
这个结构模型已谈不上经济合理,但是,起超静定次数较少,给结构安全度尤其是地震状态下的安全度提出了问题。建议,沿18m*(4+12+4)m的楼面周边按约4米柱距,设自底层而起的框架柱,即结合底部建筑功能,增设结构柱网,使周边柱网为2*[(4+3*4+4)*(5*3.6)],这样屋面基本形成井字梁结构,周边柱共同受力,避免单跨结构的弊端。非边缘的纵横方向梁截面基本一致250*1000(长向);250*1100(短向)。抗剪切困难时,可适当加宽梁至350;周边梁只是4米跨,但考虑刚度协调等原因,可以略刚些,如作成250*450
或250*600。
回复
21楼
谢谢大家指点,正在修改方案,确定下来再和大家汇报
回复