对于于抗震设防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸压加气混凝土砌块结构的构造柱设置。需要设置构造柱的部位有楼梯间、电梯间、斜楼梯上下端墙体、外墙四角、纵横墙交接处、内外墙交接处,如下表所示: 规范要求的构造柱尺寸及配筋: 构造柱的截面尺寸不应小 于240mmX240mm,纵向应配 置4根直径不小于12mm的钢筋,箍筋间距不应大于200mm,
对于于抗震设防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸压加气混凝土砌块结构的构造柱设置。需要设置构造柱的部位有楼梯间、电梯间、斜楼梯上下端墙体、外墙四角、纵横墙交接处、内外墙交接处,如下表所示:
具体施工时以图纸设计要求为准,图纸低于规范要求时要征得设计意见!
20240515