小弟现做一框架结构,4层,顶层要求大空间,中间拔柱,使跨度达到18米,由于施工原因甲方要求不用预应力。另外,大空间中间部位12米跨的梁也要直接搭在18米跨梁上(附上简图),用PKPM计算,配筋、裂缝、挠度都没有问题,但感觉还是虚的很,没做过这么大跨的混凝土,特上来请教前辈们,有没有做过类似工程的,给些建议,求信心啊。注:图纸已出,年后施工,如果这样可行我就放心了

2012年12月24日 17:17:10
22楼
我觉得做成井字梁要比较好点,12m跨梁400x1200,18m跨梁400x1500,中间按3m网格划分,井字梁取300x750,两边的4m跨井字梁延伸过去。这是我第一时间想到的方案,望大家指导
回复
shi62
2012年12月25日 11:25:29
23楼
比较了两种方案,配筋挠度裂缝都没问题,现在只是看哪种更合理些,主要看挠度吧,先把计算结果贴上去大家帮忙给分析一下
这是方案一(12米跨的水平向边框梁450*1500)

[ 本帖最后由 shi62 于 2012-12-25 11:26 编辑 ]
回复
shi62
2012年12月25日 11:30:39
24楼
这是方案2,就是把原来12米跨旁边的水平向梁由300*400改成300*700
感觉两种方案中局部几根梁的叠加挠度都很大,不知道该怎么选择了
望前辈指点
回复
qq_1403177789248
2015年03月23日 23:36:15
25楼
中间12x18m跨宜设置3x4井字梁,主梁估计在1200高左右就可以了
回复
wzf3769
2019年12月02日 15:03:42
26楼

图片看不到啊 ,十八米跨度梁高度偏大一点,宽度也做大一些,