小弟现做一框架结构,4层,顶层要求大空间,中间拔柱,使跨度达到18米,由于施工原因甲方要求不用预应力。另外,大空间中间部位12米跨的梁也要直接搭在18米跨梁上(附上简图),用PKPM计算,配筋、裂缝、挠度都没有问题,但感觉还是虚的很,没做过这么大跨的混凝土,特上来请教前辈们,有没有做过类似工程的,给些建议,求信心啊。注:图纸已出,年后施工,如果这样可行我就放心了
之前看同事做的电影院的顶板 梁垮也有18米 次梁用的密勒梁
回复
3楼
方案基本没问题,验算好挠度、裂缝,施工时记得交待起拱
另外,300x400的梁偏小。建议加高至700
回复
4楼
建议参考门式刚架,单独抽一品18m框架进行复核
回复
5楼
谢谢前辈指导
回复
6楼
这么大跨度滴。感觉300X400突然变成300X900,有点虚。。
回复
7楼
宜采用次梁跨度大于主梁的方案:既在18M方向布置400X1400间距4M的框架梁及次梁,水平向仅布置两道400X1500的框架梁。
回复
8楼
不好意思,小弟不太明白,水平400X1500支撑于400X1400的主框梁上,什么意思
回复
9楼
中间12x18m跨宜设置3x4井字梁,主梁估计在1200高左右就可以了
回复
10楼
7楼正解,如果建筑没有特殊要求,按此方案较为合理
回复
11楼
在18M方向布置400X1400间距4M的框架梁及次梁(可以考虑变截面梁,结构找坡,以降低屋面荷载),水平向仅布置两道400X1500的框架梁(布置在柱轴线上,做为竖向400X1400次梁的支座)。屋面板做4M跨度100厚的现浇板。
回复