寻求一个供电方案!~~~~~~~~~~
wf_sung
wf_sung Lv.2
2007年08月23日 19:43:41
只看楼主

本公司现有一台250KW的英格索兰空压机,现想临时先使用(还没有正式投产)。现有一台500KVA的变压器单独给其使用,想请各位提供一套供电方案,包括使用电气的选择,保护装置的选择。各位有什么好的方案??

本公司现有一台250KW的英格索兰空压机,现想临时先使用(还没有正式投产)。
现有一台500KVA的变压器单独给其使用,想请各位提供一套供电方案,包括使用电气的选择,保护装置的选择。
各位有什么好的方案??
免费打赏
lingxuct
2007年08月23日 20:48:44
2楼
变压器根据条件离电机越近越好,无其他工艺控制要求时,可以直接在高压侧控制(变压器与电机直接用电缆接死,中间无控制开关),高压保护设:速断、过流(考虑电机起动的延时和故障的时限,二者不一样)和电机接地与高压电缆、变压器接地(二个零序接入保护)。
临时用我这样的做法最省钱,且又符合保护的要求,为操作方便,控制按钮可以用电缆接到电机旁。
回复
wf_sung
2007年08月23日 21:00:04
3楼
高压侧控制不安全,且现场情况不允许,低压侧有供电局的计量柜。
回复
wf_sung
2007年08月26日 09:05:36
4楼
有什么好办法啊??????????