向大家请教个“关于嵌固端侧刚比”的问题:
《高规》5.3.7地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2
《高规》3.5.2-2对结构底部嵌固层,侧向刚度比值不宜小于1.5
《抗规》6.1.14-2结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下 一层侧向刚度的0.5倍
《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》5.1.3.2 采用箱基的多层地下室及采用筏基的地下室,对于上部结构为框架、剪力墙或框剪结构的多层地下室,当地下室的层间侧移刚度大于等于上部结构层间侧移刚度的1.5倍时,地下一层结构顶部可作为上部结构的嵌固部位
《建筑结构设计问答及分析》朱炳寅编著127页
“侧向刚度的2倍”的要求可理解为有效数字满足2,即地下室结构的侧向刚度不小于相邻上部楼层侧向刚度的1.5
《PKPM从入门到精通》里也说2为可以理解为有效数字
免费打赏
greed_killer
2012年12月13日 15:21:20
2楼
追问一句,审图单位一般怎么把握这个东西?
回复
gudf
2012年12月13日 15:32:04
3楼
2.0。《高规》3.5.2-2那个是针对薄弱层的,是地震剪力与地震层间位移的比。
嵌固端的是剪切刚度
2个计算公式不一样,用途也不一样
回复
wushl2001
2012年12月13日 17:11:49
4楼
2,还要补充用等效剪切刚度计算大于1.5
回复
不忘初心
2013年07月03日 10:19:36
5楼
求高手解答:lol