2楼
带蓄电池的应急灯,失电强制点亮,肯定算啊,求给出不算的理由
回复
3楼
首先,我说的不是三级负荷的应急照明哈~
有审图提出:所谓的消防强制启动是直接作用于灯具的接触器或者继电器,使灯具点亮。
而不是通过切断某一路电源来间接达到强制点亮。
况且,一路市电+蓄电池=双电源,你切断一路电源来达到强制启动,明显不妥。
回复
4楼
应该是的!我现在安装的自带蓄电池的吸顶灯就是这种的!当切断电源后!灯还是自己亮的!但是必须下三根线的!因为要自己充电的!
回复
5楼
应该是的!我现在安装的自带蓄电池的吸顶灯就是这种的!当切断电源后!灯还是自己亮的!但是必须下三根线的!因为要自己充电的
回复
6楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
回复