交直流耐压试验电着人有事没?
showin3690
showin3690 Lv.10
2012年12月11日 11:54:39
只看楼主

最严重能发生什么情况

最严重能发生什么情况
lingxuct
2012年12月11日 12:59:53
2楼
所有耐压试验都是一端接地的,试验高压远比正常电压高,一般的低压触电都会危及生命,“耐压试验电着人有事没?”!!!!
回复
jkhzy
2012年12月11日 16:41:44
3楼
呵呵,去试一试嘛?
回复
showin3690
2012年12月11日 21:25:29
4楼
有说能把人打翻了 不知道人到底有事没
回复
fitman
2012年12月11日 21:38:47
5楼
这东东很易出人命的!低压电器产品所用的台式耐压机,1500V的我感受过,反正我就整个人由坐着跳了起来,不过没事。高压设备的耐压试验的升压器一般有几KVA,电死人容易得很,安全措施一定要做好!
回复
yaoguizhong213
2012年12月11日 22:23:34
6楼
电死的多了,必须小心!!!
回复
莫下雨
2012年12月12日 17:41:56
7楼
最好的办法就是亲自去试一下,然后回来分享下,让大家都学习下
回复
ycm888
2012年12月12日 21:00:20
8楼
电一下一般不会死人,电流很小的,电流大一点就跳闸了,有保护的。
回复
陈氏屾人
2012年12月12日 21:12:02
9楼
电流没有20ma 不会有多大的危害。电流大了就不好说。耐压设备检测到电流大了会跳闸的
回复
langlihao2005
2012年12月13日 06:40:07
10楼
非常危险,危及试验人员生命安全。一定要谨慎,切忌麻痹大意。必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。试验前做好必要的安全防护,拉上警戒带,试验过程中密切注视试验场地人员情况。若有人进入,立即按下急停。确保人员安全!
回复
xusfsd
2012年12月13日 10:44:03
11楼
肯定危险。我是做耐压设备的。有经历哦