三相交流 9.1A 6KW的开水器 要用多大的漏保,多大的电线,我需要算法,谢谢。 还有就是他开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线,请问地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里。

三相交流 9.1A 6KW的开水器 要用多大的漏保,多大的电线,我需要算法,谢谢。 还有就是他开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线,请问地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里。
免费打赏
lingxuct
2012年12月10日 08:32:24
2楼
6KW的三相开水炉,其工作电流是三相9.1A,用C16开关足够,“需要算法”,电流已经有了,就没有什么可计算的了。

开水炉虽是三相的,但它的控制是220V的(需要N线),故应采用4P漏电开关,个人会用:
DZ47LE-63/4-30mA C16;电流只有9A,用2.5的铜线足够;PE线是不能少的,也用2.5的吧,“地线怎么接地,最好能够接地到他电气系统里”?

别接到电气系统里,因他有N线,电阻丝的中性点不管是否接N线,千万不能接PE线!
开水炉外壳上有PE标志的接地点。

“开水器自带的插头是三角的,我们是给他做三相四线”,个人建议“把自带插头拆了,直接把电缆接到漏电开关下面”!三相四线是不够的,需要五根线(L有3根,N+PE),所以不能用插头!