钢管吊装在吊顶内,有什么规定要加接线盒?
合士嘉造价咨询
2007年08月22日 00:16:53
只看楼主

如题,甲方在结算中,商铺的吊顶里钢管穿线,图纸上没有标明要加接线盒,但施工中又加上了接线盒,可以甲方不给我算这线接线盒,我该怎么办?请各位大哥给我指点一下我找了<1kV及以下配线工程施工及验收规范>,但是我还是觉得没有完整,因为超过90度弯的时候也要加接线盒的请各位也为指点一下谢谢

如题,甲方在结算中,商铺的吊顶里钢管穿线,图纸上没有标明要加接线盒,但施工中又加上了接线盒,可以甲方不给我算这线接线盒,我该怎么办?
请各位大哥给我指点一下
我找了<1kV及以下配线工程施工及验收规范>,但是我还是觉得没有完整,因为超过90度弯的时候也要加接线盒的
请各位也为指点一下
谢谢
免费打赏
chl619
2007年08月24日 08:12:52
12楼
《民用建筑电气设计规范》 9.4.8:
金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间的距离应符合以下要求:
(1)对无弯的管路,不超过30m.
(2)两个拉线点之间有一个弯时,不超过20m。
(3)两个拉线点之间有两个弯时,不超过15m。
(4)两个拉线点之间有三个弯时,不超过8m。
当加装拉线盒有困难时,也可适当加大管径
回复
lugangsijia_9
2007年08月24日 08:39:47
13楼
可以把标准图集拿去给甲方看看,我说的不算,你说的也不算,吊顶内配管应按明敷设套安装定额。标准图集里非常明确。
回复
bjqx612
2007年08月24日 09:00:08
14楼
不该说了,真苯。你的预算怎么做的,难道没有这一项吗
回复
jasmine521117
2007年08月24日 12:29:53
15楼

看来好像楼主也没有什么经验,就不要说业主了
回复
bingjinyub
2007年08月24日 20:52:45
16楼


甲方要你从定额找依据是完全正确的
我认为 做工程 从现场技术员 到经营结算 首先都应该先分清主材、辅材
主材的要在施工过程中向甲方要,当然要有依据的 可以根据定额和规范 辅材就都在定额当中了 都要自己来买 能省则省。
作到了这些基本结算就不成问题了 因为主材都是甲方买的 不用施工方花钱;辅材费用都包括在各项安装调试定额当中
当然 还可能发生主材超领的情况,就是没有经过甲方签字确认而使用的主材,这些在结算的时候因为技术员早去别的工地了 只能结算人员从规范里找依据 否则 可能被扣工程款的
回复
sl_19630310
2007年08月25日 04:51:20
17楼
接线合是付柴
回复
maozhenjun1121
2007年08月25日 11:23:16
18楼
吊顶里边敷管用钢管,管中间接头用钢接线盒,因为规范规定灯头与灯具
之间的金属软管不超过1.2米,而且需要做跨接地线
回复
qita007
2007年08月25日 13:58:58
19楼
可以给他们看华北图集,那里有很明确在管路在吊顶的做法
回复
dzhuyuan214
2007年08月25日 17:31:57
20楼
2007年08月26日 10:19:56
21楼
接线盒是主材,每个灯头要算一个节线盒,其余按
