急急急!!!宾馆热水系统!
water9702
water9702 Lv.2
2004年11月03日 22:32:15
只看楼主

本工程:地下一层为车库和设备用房,地上1~3层为商场,4~8层为宾馆,客房有200多套。每层建筑面积2600左右,建筑高度33米左右,为一类高层。请教各位大虾像这样的情况客房的热水系统该如何做?给水我打算用水池-水泵-水箱供或者做变频。因为暖通专业没热水锅炉,热水的制备只好我自己来了,我准备用燃气锅炉,放在地下室。这样整个热水系统该如何做比较好呢? 急急急~~~!!!拜托大虾们给点意见啊!

2004年11月05日 21:46:37
12楼
好多人卖广告喔,宾馆才四层不用分区,应该做全循环系统
回复
lwzlwz00
2004年11月05日 21:59:18
13楼
可以太阳能加电热水的吗?
回复
nkzs
2004年11月05日 22:09:10
14楼
如有可能,用电热水器较为方便。
回复
water9702
2004年11月05日 23:59:02
15楼
先谢谢了!
图集S1(二)上制备热水都是做热交换的,利用蒸汽和高温热水做热媒进行热交换制备热水。这样对我来说岂不是要多做一套设备?那有没有一种锅炉直接制备我需要的温度的热水,然后我直接供客房使用热水呢?
我冷水部分是这样做的:-1F~3F利用市政直接供。4F~8F的客房利用变频供。
那么我的热水也想利用一下变频。这样冷热水压力才会均衡。即锅炉进水是变频直接接入,把锅炉做为承压的热水箱一样,利用定水法去供热水。这样可行吗?整个热水做上行下给,做干管全循环。回水也直接进锅炉。
请教~~!!!
回复
一水
2004年11月06日 01:50:56
16楼
看你做的如此无信心,我认为你应该找个老师好好学学。你现在这样,做出的设计很难满足要求。对自己反而不好。
回复
water9702
2004年11月06日 14:12:51
17楼
呵呵 不好意思啊 我没做过大的热水系统 的确没信心 有师傅带当然是好事 可他也没做过 只好靠自己了 不是说师傅领进门 修行靠个人吗?
回复
jipinfeifei
2004年11月07日 07:56:56
18楼
你用的是容积式的加热?
还有你自己用锅炉是用来直接加热还间接的
回复
water9702
2004年11月07日 15:00:28
19楼
是用容积式的啊 用锅炉直接加热啊
回复
zhangxuan224
2004年11月12日 11:15:17
20楼
最好跟你们供热专业讨论一下,如设锅炉,则用半容积式换热器,给排水专业再做换热间,供热专业负责提供热媒-高温热水,换热器冷水进水来自屋顶冷水水箱,热水供应简图图式可以参见给排水技术措施,将各种参考虑书及规范通读一遍,将各种方案比较一下,才不至于抓瞎
回复
wfr9978
2004年11月13日 09:44:32
21楼
看到您这么急,我给您出个好办法:热水可以选用电热水器和屋顶太阳能热水器实现光电互补节能环保。使用太阳能光电互补,管线问题您可以参照河南省标准设计图集《住宅用燃气热水器室外安装箱设计与安装》(03YTJ506)第26-27页。有管线处理详图。
其次,我给您推荐一种排水节水新技术。非常适合宾馆使用,可以给宾馆节约许多水费,因为商业用水水价很高。而且也有利于宾馆装修和卫生间净高保证。这项技术是“卫生间模块化排水节水装置”。详细介绍请打开“中水冲厕不划算”。如果您采用这项技术,可以省掉宾馆的中水系统,可以大大提高您设计的科技含量,关键是可以给甲方节省许多资金!!!欢迎合作!!
回复

相关推荐

APP内打开