请教有关宾馆热水系统设置的问题!
dh-prince
dh-prince Lv.2
2006年07月24日 11:15:23
只看楼主

小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?请各位达人指点!

小弟最近在做一栋16层的宾馆,冷水分为上下两个区,低区采用市政直接供水,高区采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于该宾馆的占地面积太小,设备房不够,所以想把热水加热设备放在顶层,但是热媒问题如何解决,锅炉该放在什么地方?请各位达人指点!
免费打赏
dh-prince
2006年07月25日 09:50:49
2楼
怎么没有人理我呢!!??
回复
jianyh
2006年07月25日 15:12:43
3楼
这个问题不好说,热媒用蒸气。锅炉只能放在锅炉房了。

现在手燃油的,占地不大,不过放在屋顶还没见过!

热交换所放在屋顶。与水箱高程一样

市政给水的部分热水放在底层,主要是冷热水出水同压!(个人想法,不负责任)
回复
dh-prince
2006年07月25日 18:25:40
4楼
谢谢楼上兄弟的指点!我现在为难的就是,如果锅炉放在底楼,不知道他在向屋顶的热交换设备供热的时候有不有什么影响,比如压力会不会过大?热媒管线会不会过长?
回复
jianyh
2006年07月26日 08:32:46
5楼
这个不清楚!!问一下暧通!!!!!!!学习一下!
回复
jianyh
2006年07月26日 08:40:02
6楼
问了一下说可以的(暧通的水平不太高)一般就是8公斤的锅炉!!
回复
dh-prince
2006年07月26日 14:46:00
7楼
该宾馆占地面积太小,负一层就1118个平方,除去消防水池,水泵房,洗衣房,高低压变配电间,空调机房后,所剩面积就太小了,估计放不下锅炉房和热交换设备了!不过我觉得最理想的做法还是把锅炉和热交换设备放在负一层,屋顶再设个热水箱。我再去和搞建筑的商量一下!
回复
jianyh
2006年07月27日 09:04:08
8楼
放在屋顶,冬天热损失比较多,水箱的高度要保证循环水头损失,不然水箱出水还的加泵。

把你的最终方案发上来让我也学习一下!