某宾馆的卫生热水供应系统,热水箱和循环水泵置于屋顶,水泵向屋顶水箱供水;用户经常反映:打开热水龙头长时间出冷水,很长时间才开始有热水,试分析原因并提出整改措施?
某宾馆的卫生热水供应系统,热水箱和循环水泵置于屋顶,水泵向屋顶水箱供水;用户经常反映:打开热水龙头长时间出冷水,很长时间才开始有热水,试分析原因并提出整改措施?
2楼
原因很简单:你们的系统没有做循环式,管网内的水温在1小时候九降下去了,即使保温。
办法很好解决:做个循环系统在各个主干管下用管联起来,然后再打到热水箱里去再次加热就可以了(看你的热水箱有多大,里面的加热器够大不?要考虑会不会把整箱水兑冷,否则另外加一个辅助水箱很小就可以),在回水口加个电磁阀,电磁阀可以用温度开关控制,也可以用时间控制器来控制,建议用第二种,第一种启停比较频繁,尤其是没有保温的,第二种可以根据实际情况来设定。
回复