请教大家一个热水供应系统的问题
chaoqianming
2012年09月28日 17:46:51
只看楼主

我公司现在接了一个热水供应系统的项目,想用一个小型热水器和保温贮水器供应一栋楼的生活热水和地暖。如图 用水系统的水凉了,通过温度计测量,感觉出来,低于某个数值后自动启动回流泵,再到保温贮水器中加热。问下各位大侠,这个系统可以用不? 多谢指教~!~!

我公司现在接了一个热水供应系统的项目,想用一个小型热水器和保温贮水器供应一栋楼的生活热水和地暖。如图
用水系统的水凉了,通过温度计测量,感觉出来,低于某个数值后自动启动回流泵,再到保温贮水器中加热。问下各位大侠,这个系统可以用不? 多谢指教~!~!

未命名.jpg

qq825927565
2012年09月29日 11:30:53
2楼
热水供应的系统是比较复杂的,没有那么简单吧!
回复
chaoqianming
2012年09月29日 12:19:54
3楼
生活用水和地板采暖方面不用管。主要是想知道可不可以用即热热水器和贮水箱连接。然后管网中的冷却水怎么控制回流到保温加热贮水箱中。
回复
chaoqianming
2012年09月29日 12:21:21
4楼

问下您有做过室内热水供应系统的项目吗,我想参考下。
回复
sybxbjb
2012年10月05日 18:03:09
5楼
即热式燃气热水器的出水压力和进水压力相等,而能够让其大火加热燃烧,内部水管的水必须流动.由于即热式燃气热水器的最高出水量可能不能满足地热和生活用水同时使用的热水最大需求流量,所以楼主想在热水器出水管路上安装一个承压密封保温储水罐,以增加系统中热水的容量.设计思路可以实现,但系统冷却水应该接到燃气热水器的冷水进水管上,通过再加热循环进入热水系统.回水泵的扬程如果是平层,要八米扬程 <其中考虑了系统管阻3米,回水压力大于自来水压力0.5公斤才能进入燃气热水器的进水管.> .
回水泵的控制用温度开关即可,停泵温度设在在55度左右为好,高于60度对地热系统不利.温度开关的启动温度设在45度左右,这个温度可以满足40度左右的洗浴温度,也在地热进回水温差10左右的范围.
温度开关国内有现成产品,根据回水水泵的功率选择匹配地温度开关即可.
回复
sybxbjb
2012年10月05日 18:30:35
6楼
如果楼主选用的燃气热水器出水流量能够满足地热和生活热水的最大使用流量,可以不设承压水箱.
看系统图和水箱容积,楼层面积不会很大,大流量的燃气热水器价格如果很高,可以考虑只用一般的家用燃气热水器,把燃气热水器出水串联容积式电热水器,家用电热水器容积在50升左右,可以串联两个,单定制一个100升承压水灌的成本可能会高于两个最简单的家用电热水器呢.
这样既可以增加系统蓄热水的容量,又可以在需要时迅速加热,因为在大量使用生活热水的时候,冷水大量补入,系统中热水温度下降很快,单靠燃气热水器可能不能满足温度稳定.
回复
ft4909743
2012年10月06日 08:43:57
7楼
请问 1:接地暖的也应有回来的水呀?难道接出去不回来了?
2:温度监控可以,但在泵的前面是否也加个止回阀?
3:既然不是循环式的,回水管何必直接接到水箱呢?
回复
sybxbjb
2012年10月06日 11:00:28
8楼
楼主的图没有标注地暖回水,地暖肯定是要有循环的,而且地暖回水管要和生活热水的末端连接.图纸把回水管连接到热水器和储水罐之间是错误的,热水循环系统的出水管必须连接燃气热水器的进水管,才能形成热水循环.只有太阳能热水器的循环回水进入不承压的热水箱.
由于回水泵是间歇运转,所以在泵的出水方向要安装单向止回阀,防止泵不工作的时候,有压力的自来水从回水管进入热水系统,地暖系统由于不失水可以不加止回阀,生活热水的回水管要安装止回阀是常识.
回复
kuangfengjun
2012年10月10日 12:36:30
9楼
接地板采暖应采用二次换热,不能跟生活热水直接相连。现在市场卖的壁挂炉有两路出水口,一路供暖一路供生活热水。生活热水靠自来水压力顶水出水,供暖在炉内内置循环泵。
回复
yghglg
2012年10月10日 14:35:48
10楼
照你目前的图是不对的,建议采用采暖、生活热水两用炉来解决。可以在生活热水系统上加个储水箱。
回复
chaoqianming
2012年10月10日 16:12:21
11楼
第1个问题sybxbjb已经回复了,地暖这一块已经设计好了。
第2个是你说的那样。
第3个我们想让管道里的温度算比较高的水直接回流到点热水器中,这样更节能。
还有我当时画这个图的时候啥都不懂,就根据同事讨论的画的。我们打算用一个采暖/热水燃气壁挂两用炉接一个电热水器连接,供应热水,帮忙看下这个系统可行不?怎么控制壁挂炉和热水器的启动呢?
回复

相关推荐

APP内打开