某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。一.热负荷计算洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ P=Q/t=889109.45/3600≈247KW
某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。
一.热负荷计算
洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ
P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW
洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ
P=Q/t=889109.45/3600≈247KW
Q总= Q1+ Q2=3187KW(Q总为全部淋浴器和水龙头同时打开的耗热功率)
二.锅炉选型
现设计中用15M3的水箱:
根据经验数据得出全部淋浴器和水龙头同时打开耗热水约15M3,所以15M3的水箱满足1天的热水供应量。
可以选择一台美国烈骑直流锅炉CBN1796,单台热功率为526KW,即锅炉每天运行3小时即可满足设计要求。
还请高手给挑挑错误和不足。
谢谢
2楼
就没有人给看看吗?
回复
3楼
这种没有作过
以前遇到过的也是热水末端是水专业做的
自己只做热源
是根据水专业提的水量计算的负荷,选的锅炉
看了楼主上面的计算
感觉有几个地方最好找水专业仔细问一下
1.给水的管段流量是考虑同时使用率的,并不是全部同时开启
2.热水给水系统一般做循环系统(全循环或半循环)
因此,系统的设计秒流量应为秒最大设计用水量(非累计)加上循环流量
3.锅炉参数:
水量应满足循环流量要求
加热功率应满足循环流量下加热要求(将水量为最大循环流量的水从回水温度加热到送水温度)
循环系统的送水温度一般应高于用户需要温度10~15度
回水温度不低于需要温度(如45度)
锅炉也不是制备了15方的水就不运行了
他一般是根据出水温度控制的,出水温度低了就启动
具体情况建议问问水专业的
搞清楚热水供水形式
和系统运行模式再合理选择锅炉
设计机房系统
回复
4楼
1.基础水温4度?.........
2.锅炉配的有点大
3.没有备热
4.水箱只储存热水 不是所有的用水 末端混合 所以 水箱水温可以做到55度的话 可以再小点
[
本帖最后由 fsb427 于 2009-4-14 14:47 编辑 ]
回复
5楼
1.恩,这个是和水专业比较接近,我的设计是要求锅炉能够满足最大的功率(即使存在使用率问题,也要按照100%计算)
2.另外,15 M3水箱供热可以满足全天供热需求,此时会对水箱补水,锅炉对补水进行加热,温度负荷要求后休息。
3.关于温度方面,(大于用水温度45+10),因为用户出水流量一定,所以温度高了会相应的加冷水调温,即热水用量少了。应为要计算热负荷,所以简便用法按出水温度计算了,省略了中间的冷热水换热过程。
回复
6楼
谢谢了!
基础水温是4度,按北京地区保守估计得出。
你所说得备热的意思是否要2台同型号锅炉,(我可否选小一点的锅炉,高负热是同时运行,低负荷是一台运行一台备用)
还要再感谢一下,你的建议很有帮助。
回复
7楼
某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。
这哪是洗澡,简直就是暴雨发生器!!!!!!!!
另
(1)考虑同时使用系数吗
(2)水温如何控制
(3)系统循环问题
(4)备用热源问题
回复
8楼
1.热负荷没有算对。酒店(排除开会集中洗澡类型的)的热水负荷是按照2003给水排水技术措施第6章有详细的介绍。 酒店一般考虑客房热水 厨房热水 职工淋浴 洗衣热水等等。
你这个酒店我先只考虑客房热水,计算方法:
客房数 床位数 热水温度 冷水温度 热水用水定额 L 小时变化系数
137 274 60 4 140 5.82
设计小时耗热量:520,929 Kcal/h(605KW)
2.选型不对。你知道了设计小时耗热量之后,就要选锅炉和热水箱的大小了。一般按照25:75比列来选。
605×0.75=454KW 锅炉的输出热量
605×0.25=151KW 热水箱在预计高峰时间t需提供的热量(我一般把酒店高峰时间当成1小时,呵呵)
3.水箱大小V的确定。V*(60-4)*0.75/t=151*860 (假设t为1) V=3148L 约为3立方米
4.锅炉的确定。 这时就要看甲方的意思了,是想要分成两台,来个所谓的动态的备用呢,还是想省省成本了,只用一台。我的观念是因为热水箱已经有贮存了部分热量,就不要分成两台了。只要你的锅炉质量过硬,一般不会出事的。
还有就是烈骑是不是在忽悠你呢?CBN1796,单台热功率为526KW?这个热功率指的是高热值输入1796000BTUH(526KW),真正的输出功率估计只有526*0.82=431KW。(不太确定烈骑的高热值热效率)
另外15立方米的水箱价格很巨的,你都用铜管锅炉直接加热热水了,不太可能用开式水箱把,闭式水箱的价格就贵了。因此做这类系统的原则是避免大水箱小锅炉的情况出现。
另热水器的贮热水温肯定是60度左右了。比60高或低都不太好了,这个可以网上随便搜搜原因了。
下图就是铜管锅炉与水箱配合供应卫生热水的典型系统了,这个是立式水箱的,借用烈骑的。。。。呵呵 对老美的铜管热水锅炉还算是比较了解的,有问题我们再交流交流
回复
9楼
本公司引进德国新产品--梅鲁斯水处理环。 该产品能够对管路中的垢和锈发生作用,使其不能结合在一起。并能阻止锈和垢的生成。与同类产品相比,更具有节能,环保,节水,杀藻,灭菌的作用。适用于酒店,宾馆,洗浴中心,中央空调,工业的循环水冷却等领域。如:清华大学,鞍钢集团,辽河油田,安邦化工集团等客户已经安装,投入使用,阻锈,除垢,杀菌,灭藻效果明显,达到设计使用要求.详情请登陆
www.mildness.com.cn
现成招全国各地代理商。 有意着请与本人联系。
联系人:赵先生
手机:13810677791
联系电话:010-60537525
E-Mail:zhaojz2008@sina.com
回复
10楼
回复
11楼
日用热水15立方不错,你们如果没有谷电价,这种方安就要改了。设置7立方水箱,另7立方由锅炉供热,就是锅炉只满足加热7方水就够了。这样就省锅炉钱,电缆钱。
回复