某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。一.热负荷计算洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ P=Q/t=889109.45/3600≈247KW

某酒店有137个房间,每个房间有137个淋浴器和水龙头。
一.热负荷计算
洗澡:Q1=c•m•(t2- t1) •n=4187•450•(45-4)•137=10583270.55KJ
P=Q/t=10583270.55/3600≈2940KW
洗漱:Q2=c•m•(t2- t1) •n=4187•50•(35-4)•137=889109.45KJ
P=Q/t=889109.45/3600≈247KW
Q总= Q1+ Q2=3187KW(Q总为全部淋浴器和水龙头同时打开的耗热功率)
二.锅炉选型
现设计中用15M3的水箱:
根据经验数据得出全部淋浴器和水龙头同时打开耗热水约15M3,所以15M3的水箱满足1天的热水供应量。
可以选择一台美国烈骑直流锅炉CBN1796,单台热功率为526KW,即锅炉每天运行3小时即可满足设计要求。

还请高手给挑挑错误和不足。
谢谢
老有所为
2018年10月09日 22:01:08
12楼
谢谢分享。
回复
老有所为
2018年11月03日 21:01:59
13楼
谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开