求指点,120间客房的宾馆采用何种热水系统
shenhongj
shenhongj Lv.2
2011年08月17日 13:10:34
来自于采暖供热
只看楼主

我公司地处江苏无锡,在建造一个120间客房的快捷酒店。关于热水系统采用什么系统比较好,要供应多少热水,和建造多大的热水箱各种系统的初期投入是多少,有何利弊,结合我们江南地区用哪种热气系统,望高手多多详细告知,不胜感激。

我公司地处江苏无锡,在建造一个120间客房的快捷酒店。关于热水系统采用什么系统比较好,要供应多少热水,和建造多大的热水箱各种系统的初期投入是多少,有何利弊,结合我们江南地区用哪种热气系统,望高手多多详细告知,不胜感激。
免费打赏
dinglianjun2009
2011年08月18日 12:34:20
2楼
说起来,你就是一点也不懂了?
还是找个身边懂的人问问吧
或者看看给排水规范
回复
taikongfengniao
2011年08月18日 14:38:12
3楼
我是做热水工程的,像你这种情况,可以用太阳能和空气源热泵结合的系统,需要一个大一点的储热水箱。一个房间100L/天*120间=12000L,12吨的水箱
回复
kaokao230
2011年08月18日 17:30:54
4楼
不懂 看看,,,估计楼上差不多
回复
chenjue1986
2011年08月19日 15:43:26
5楼
来学习学习,没做过。
回复
hnszlsh
2011年08月19日 17:52:18
6楼
做太阳能好了,有需要留信息
回复
xcool526
2011年08月19日 22:19:49
7楼
不知问的是热水系统还是热水型式?系统问题可参照给排水相应规范,江南地区的热水方式可用空气源热泵热水机组方式或者电热水锅炉、燃气热水锅炉,太阳能的热水量不够。热水量按每间100--120L/天即可。
回复
zhaowenliangde
2011年08月21日 09:41:09
8楼
根据你那的位置太阳能、空气源热泵、水源热泵热水或热回收都可以。
回复
zgm350
2011年08月21日 14:52:01
9楼
建议热水使用天然气锅炉,因为无锡冬天还是比较冷的
回复
liangda_79
2011年08月22日 08:26:58
10楼

这种方案可以的,楼主可以参考
回复
pyh1000
2011年08月22日 11:13:03
11楼
120间房间每日热水需求为12吨。江苏无锡冬季最低温度为0°。经过冬季校核可以采用4台6P空气源热泵机组,每日工作12.5小时可满足12吨热水需求。系统中无需电辅助加热配置。
我公司是专业生产空气源的厂家。 www.highly.cc