我是做成套的,看到有些电容柜用的是380V放电指示灯,可有些不是放电指示灯,而是一般常用的220V,同样是用BCMJ-0.4电容器,把我高糊涂了,到底多少kvar以上或以下配用放电指示灯呢?请教各位大侠
我是做成套的,看到有些电容柜用的是380V放电指示灯,可有些不是放电指示灯,而是一般常用的220V,同样是用BCMJ-0.4电容器,把我高糊涂了,到底多少kvar以上或以下配用放电指示灯呢?请教各位大侠
2楼
现在的电容可不用放电灯单做指示,当然用380的既可做指示又可以放电不是更好?!
回复
3楼
用放电型指示灯是较好的方案,但现在的电容可以不用,只是在做二次控制线时注意就行了。老的可能都是采用放电型的。
回复
4楼
最好当然就是用放电灯拉。有专用的电容放电灯的,型号跟指示灯是不一样的.
放电灯有380V和220V的.
380V的是三相共补电容用的,220V是单相分补电容用的.
回复
5楼
顶...............
回复
6楼
大家有没有发觉,放电指示灯损坏率比较高?
回复
7楼
我们静态补偿的时候用的是220V的指示灯.动态补偿的时候用的是380V的放电灯.一直是这样用.也不知道是为什么.大家说说看.
回复
8楼
可以不采用放电灯了 电容已经带放电电阻了
回复
9楼
和电容器并联,既可做放电用,又可作合闸指示,并在分闸的时候监测电容器还有没有电。
回复
10楼
本来现在的BCMJ-0.4电容器本身就自带放电电阻,加上一个能带放电的指示灯是现在大多数厂家的做法,我觉得这样很好.
回复
11楼
[引用] 2007-08-21 11:06:06.0 和电容器并联,既可做放电用,又可作合闸指示,并在分闸的时候监测电容器还有没有电。
10楼的意见很不错啊
回复