电容器是30kvar,接触器是63A电容专用接触器,还需不需要配电抗器?请高手指点
电容器是30kvar,接触器是63A电容专用接触器,还需不需要配电抗器?请高手指点
2楼
要看具体情况,假如有谐波的话应该装,具体看谐波选定电抗器的规格。
回复
3楼
电抗器的主要作用是抑制涌流,所以原则上是要配电抗器的。电抗器电抗率的选取要视背景谐波的成分和含量而定。
回复
4楼
谢谢高手回答,我是做成套的,因为我看到好多厂家配了专用电容接触器就没配电抗器,如果要配的话,配XD1-30可以吧
还有怎么知道有谐波呢
回复
5楼
XD1-30可以了,有无谐波要看你负载的情况了。。。
上次用的复合开关,他上面就说可以不用配电抗/。
回复
6楼
如果没有谐波,加了电抗器有没有事呢?可以用吗,会有什么影响吗
回复
7楼
还有一般什么样的负载容易产生谐波呢
回复
8楼
回路中如果没有谐波,一般可以不配电抗器;如果有谐波的话要看是谐波性质,根据是几次谐波来配电抗器,而是不一个简单的定值;谐波可以用专用的谐波测试仪来测量;
一般高频炉,整流器等均易产生谐波。
回复