二层厂房,方圆500米最高,风管与楼内设备是连接在一起的。不做安全吗?
二层厂房,方圆500米最高,风管与楼内设备是连接在一起的。不做安全吗?
2楼
不做当然不行,除非排风道是避雷针.
回复
3楼
风管是金属管么?
回复
4楼
如风管排放的不是爆炸危险气体可不必为它单独做接闪器,但必须与建筑物接闪器连接。
回复
5楼
由于2层楼,建筑物上没有接闪器连。风管是金属管与楼内设备是连接在一起的。
风管高出楼面最高点有2米左右。风管有以地线连接。还要不要做接闪器。?????!!!!
回复
6楼
考查周边建筑物,才能确定是否需要设.
回复
7楼
楼主,你认为我说的如何?
回复
8楼
方圆500米最高.
还要那些资料!我总觉得不安全。设备有人在操作的。请指点。谢!
回复
9楼
这种情况,如雷击的话会有什么情况呢?
回复
10楼
为什么没人答案!!!
回复
11楼
如果风管排放的非爆炸危险气体,且壁厚可以满足作为接闪器的要求,可以把它当作接闪器和引下线的一部分,上面和屋顶避雷带相连,下面要做好接地和等电位连接。如果不然,或是设备为精密电子仪器,还是在屋顶上另作避雷针保护它。