阻火圈的设置?
suli3268@co163
2007年08月09日 14:20:49
只看楼主

PVC排水立管安装在阳台上,穿过楼板时要设置阻火圈吗?非封闭阳台能不能不安装呢?

PVC排水立管安装在阳台上,穿过楼板时要设置阻火圈吗?非封闭阳台能不能不安装呢?
免费打赏
owens
2007年08月10日 01:15:13
2楼
看具体情况。
规范GB50015-2003条文说明:
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。

回复
xuezi0909
2007年08月10日 09:56:00
3楼
说的好。
回复
somebody665
2007年08月10日 11:46:44
4楼
非封闭阳台,可以不安;封闭阳台,一定要安。
回复
suli3268@co163
2007年08月10日 15:20:10
5楼

你这说法再哪里能找到相关的依据呢?有规范规定吗?
回复
曾经的战士111
2007年08月10日 23:51:40
6楼
室内为啥不按呢?
回复
rawotto
2007年08月11日 09:31:11
7楼


这个还真的有点疑惑呢!
回复
ybhvac
2007年08月11日 22:43:18
8楼
封闭阳台和非封闭阳台在放火上有什么不同啊?
回复
huang01x
2009年07月15日 22:56:41
9楼
碰到这种情况真的为难 也没有一个明确的说法 我做的工地有的没装一样通过验收
现在这个13层的住宅 想省点钱 打算不装 但又怕验收通不过 :Q :Q :Q
回复
huang01x
2009年07月15日 23:06:21
10楼
那几个条件是不是要同时具备 还是一条就要遵守规范?