110kV有载调压变压器,运行1年多,绕组直流电阻与出厂试验报告上的不一致,请问各位这正常吗?

110kV有载调压变压器,运行1年多,绕组直流电阻与出厂试验报告上的不一致,请问各位这正常吗?
免费打赏
jian_72
2007年08月08日 12:05:27
2楼
投运前检查数据与出厂数据比较如何?真大这么多那肯定是不正常了。。。
回复
eezyz
2007年08月08日 15:25:55
3楼
谢谢提醒。我再翻翻记录。那会是什么问题呢?不过变压器一直运行很正常,很好。
回复
jian_72
2007年08月09日 11:52:00
4楼
如果测试数据无误,跟投运前检查数据相差近6倍,则存在断线的可能。
回复
xuan2281
2007年08月09日 18:18:16
5楼
建议对变压器进行一次整体测试,采集变压器的各种数据看是否在正常范围之内
回复
eezyz
2007年08月21日 10:09:09
6楼
我们对110kV变压器进行测试只能外委有资质的单位(除了油化验,可直接取样送电力研究院),整个流程走下来很麻烦,也比较贵。不过看领导决定怎么办。
回复
zhengq_1970
2007年08月21日 17:57:31
7楼
直阻都差6倍了还不停机检查?!
回复
liuhaidong8210
2007年08月21日 20:31:56
8楼
不正常,你说的电阻指高压么,是不是 有载开关触头接触的问题
找厂家 售后服务啊!
问题解决后
别忘了告诉大家 袄
回复
tengwei520
2007年08月22日 08:26:12
9楼
等待楼主的好结果,希望楼主能告诉我们结果啊!
回复
ycwyp2000
2007年08月22日 11:25:00
10楼


你们是怎么看出来相差6倍的啊?我怎么没有看楼主这么写啊?
回复
eezyz
2007年08月22日 11:33:17
11楼
无牙虎,这是我的错。
回复